Quadratwurzelproblem der Differenzdruckmessung?

2015-11-23View Original

Thread Content

Wird die Differenzdruckmessung normalerweise am Messumformer oder am DCS durchgeführt? Was sind die Vor- und Nachteile jedes einzelnen? Wenn eine Verschreibung in einem Sender erfolgt, ist der Sender, der eine Verschreibung durchführen kann, ein besonderer Typ? Oder können alle Sender frei gewählt werden, ob sie verschreiben oder nicht?
Reply #22015-11-23
Es spielt keine Rolle, wo Sie die Verschreibungsberechnung durchführen. Der intelligente (digitale) Sender, der die Verschreibungsberechnung durchführen kann, ist der intelligente (digitale) Sender, und der normale Sender kann die Verschreibungsberechnung nicht durchführen.
Reply #32015-11-23
Die Vorschrift des Differenzdrucktransmitters dient ausschließlich der Durchflussmessung. Für die Verschreibung können sowohl DCS als auch Sender verwendet werden. Es gibt keine Vor- und Nachteile. Sender verfügen im Allgemeinen über die Möglichkeit der Vorschreibung, bei einigen Sendern ist der Hersteller jedoch so eingestellt, dass die Berechtigungen geändert werden. Nur so können sie von DCS verändert werden.
Reply #42015-11-23
Persönlich bin ich der Meinung, dass es besser ist, DCS zur Verschreibung zu verwenden. Sie müssen in Zukunft nicht mehr ein für alle Mal ein Rezept verschreiben, wenn Sie Wartungsarbeiten durchführen oder Tische wechseln!
Reply #52015-11-23
Aus Sicht der Fehlerbeurteilung ist es besser, den Sender vorzuschreiben.
Reply #62015-11-23
Das Ausgangssignal des Differenzdrucktransmitters wurde quadriert und sein Einsatzbereich unterliegt einigen Einschränkungen. Die Verschreibung im DCS ist flexibler.
Reply #72015-11-23
Dieser Beitrag wurde zuletzt von qugd am 23.11.2015 um 22:17 Uhr bearbeitet. Jetzt sind alle intelligente Sender, und die Rechenleistung von DCS ist ebenfalls sehr leistungsstark. Es spielt keine Rolle, welche Seite des Differenzdruck-Durchflusssignals verwendet wird. Es gibt keinen wesentlichen Unterschied. Ich schlage jedoch vor, dass Sie anhand der Bedeutung der Bitnummer entscheiden, ob Sie am Sender eine Quadratwurzel ziehen möchten. An einem bestimmten Durchflussmesspunkt kann der Designer je nach Standortbedingungen verschiedene Signalmodi wählen. Wenn es PDT-12345 ist, bedeutet dies, dass es sich um ein Differenzdrucksignal handelt. Der Sender liefert kein Rechtecksignal. Das DCS rechnet es entsprechend der tatsächlichen Situation um. ; Wenn es sich um FT-54321 handelt, bedeutet dies, dass es sich um ein Durchflusssignal handelt und der Sender dazu dient, den Beobachtern vor Ort die Beurteilung zu erleichtern. Natürlich empfängt DCS das Signal einfach direkt.
Reply #82015-11-24
Persönlich empfehle ich die Verschreibung bei DCS. Die Zählerseite zieht die Quadratwurzel, und es ist einfach, die sekundäre Quadratwurzel auf der DCS-Seite zu ziehen. ; Wenn das Messgerät nicht vorschreibt, kann es außerdem an anderen Orten verwendet werden. Wenn es ein Rezept verschreibt, kann es ohne 475 nicht vor Ort geändert werden. Einige haben sogar ein 475, das nicht operiert werden kann und nicht geändert werden kann.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.