Probleme bei der Umstellung des Pegeltransmitters?

2015-11-23View Original

Thread Content

Kann man kurz über das Problem der Umrüstung von Pegelübertragern sprechen?
Reply #22015-11-23
Wenn der Flüssigkeitsspiegel auf dem niedrigsten Stand ist, gibt der Pegelgeber keinen Wert von 4 mA aus (was der untere Grenzwert des Senders ist). Die dabei durchgeführte Anpassung wird als Nullpunktverschiebung bezeichnet.
Reply #32015-11-23
Wenn der gemessene Flüssigkeitsstand 0 ist, ergibt sich durch die Subtraktion des Drucks auf der Druckseite des Transmitters vom Druck auf der Vakuumseite ein positiver Wert. In diesem Fall muss die Nullpunktjustierung des Instruments nach oben verschoben werden; Umgekehrt führt ein negativer Wert dazu, dass der Nullpunkt des Messinstruments nach unten verschoben werden muss. Ziel ist es, dass der Transmitter bei einem Flüssigkeitsspiegel von Null 4 mA ausgibt.
Reply #42015-11-23
Es wurde nie migriert. Bei vollem Wasserstand reicht ein Druckunterschied von 0 aus.
Reply #52015-11-23
Da sich die Höhen des Drucks und des Vakuums nicht auf derselben Ebene befinden, entsteht beim Messen ein Druckunterschied im Medium in den Druck-/Vakuumleitungen. Der Transmitter kann nur dann korrekt messen, wenn der Druck bei 0 KPa liegt. Deshalb muss der Druckunterschied, der durch das Medium in den Druck-/Vakuumleitungen entsteht, ausgeglichen werden, damit die Messung bei 0 beginnen kann.
Reply #62015-11-26
Die Messung des Flüssigkeitsspiegels in geschlossenen Behältern mit dem Differenzdruckverfahren erfordert auf der Unterdruckseite einen Ausgleichsbehälter, um den Druck darin auszugleichen. Vor der Messung wird der Behälter mit Flüssigkeit gefüllt. Wenn der Flüssigkeitsstand im Behälter am niedrigsten ist, ergibt sich die Menge an Migration aus dem Druck auf der positiv geladenen Seite abzüglich des Drucks auf der negativ geladenen Seite. In der Regel handelt es sich dabei um eine negative Migration. Bei der Messung von offenen Behältern wird die positive Druckseite angeschlossen, während die negative Druckseite mit dem atmosphärischen Druck ausgeglichen wird. Somit erfolgt eine Migration nach oben – oder keine Migration –, wenn der niedrigste Flüssigkeitsspiegel über dem Messanschluss liegt
Reply #72015-11-26
Hängen Sie die oberen und unteren Flansche des Füllstandsmessers an die Flansche des Tanks. Der Wert, den der Sender anzeigt, gibt an, wohin man den Nullpunkt verschieben sollte

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.