1. Es wird eine Auslösung bei niedrigem Druck gefordert; die Anforderung des DCS ist eine Auslösung bei 0. Ist der Druckschalter vor Ort mit NO oder NC verbunden? 2. Es wird eine hohe Druckschaltung gefordert; die Anforderung des DCS ist eine Schaltung ohne Auslösung. Ist der Druckschalter vor Ort mit NO oder NC verbunden? Ich möchte fragen: Beziehen sich die Druckschalter NO und NC auf den Fall, wenn der Druck 0 ist, oder auf den Fall, wenn der Druck im Normalbereich liegt?
Die Druckschalter NO und NC beziehen sich auf den Zustand, bei dem der Druck 0 ist – das bedeutet im Moment, bei Normaldruck. Daher wird eine Schaltung für niedrigen oder hohen Druck benötigt. Der DCS erfordert eine Schaltung mit Wert 0; wenn der Druckschalter am Feldstandort auf NC eingestellt ist, wird die Schaltung unterbrochen. Natürlich ist es auch möglich, „NEIN“ einzugeben, aber die Eingabelogik muss invertiert werden.
Die Anforderung an DCS ist eine 0-Interlockschaltung: Der Druckschalter vor Ort wird auf NC gestellt, wodurch die Interlockschaltung unterbrochen wird.
Dieses 0 steht für das Auslösesignal – es sollte dazu dienen, den Alarm auszuschalten. Unter normalen Bedingungen ist die Schaltung geschlossen; bei einem Alarm wird die Schaltung unterbrochen!
Man muss sich nur einen Satz merken: Normal Open/Normal Close bezeichnet den Zustand ohne Anregung.
Es ist egal, welcher Zustand gewählt wird – Hauptsache, es ist klar, in welchem Zustand die Ausführung beim Einschalten stattfindet. Es wird bei der Konfiguration im DCS festgelegt.
Im Allgemeinen bedeutet die Auswahl zur Deaktivierung der Alarme, dass in der Normallage eine Aktivierung erforderlich ist. Deshalb wird bei niedrigen Werten NO und bei hohen Werten NC verwendet. Der Grund dafür ist, dass es bei niedrigen Werten keinen Druck gibt – oder der Druck unter dem eingestellten Wert liegt. In der Normallage liegt der Druck jedoch über dem eingestellten Wert für niedrige Werte. Bei hohen Werten muss man nichts weiter erklären.
Das Prinzip der Sicherheitsabschaltung!
Sowohl NC als auch NO sollten funktionieren, das kann man auf der Seite des Schranks ändern
Sowohl NC als auch NO sollten funktionieren, das kann man auf der Seite des Schranks ändern
Ich dachte früher, dass der Druckschalter bei NO eingestellt ist – solange der Druck nicht den Schwellenwert erreicht, egal ob der Druck normal ist oder nicht, bleibt der Druckschalter bei NO. Ist das nicht so? @xh8618 @HEJIYUER @1111111
Dieser Beitrag wurde zuletzt von HEJIYUER am 28.11.2015 um 21:02 bearbeitet. Mein Meister hat mir Folgendes beigebracht: 1. Wenn der Druckschalter nicht installiert ist – zum Beispiel, wenn er in der Hand gehalten wird und der Druck an die Atmosphäre gemessen wird – dann sind die Kontakte auf den Steckkontakten, die mit „NC“ markiert sind, geschlossen" ; Die Kontakte, die mit „NEIN“ markiert sind, sind „getrennt“. Als Beispiel für die Verwendung: Bei diesen Kontakten vom Typ „NC“ sind sie bei Normaldruck „geschlossen“. Wenn der Druck auf den eingestellten Wert ansteigt, trennen sich diese Kontakte. Wenn man den Druckschalter als PSH verwendet, erhält man beim Erreichen des Einstellwerts (Anstiegskante) ein „Aus“-Signal ; Wenn man den Druckschalter als PSL verwendet, erhält man beim Erreichen dieses Einstellwerts (Abfallkante) ein „geschlossen“-Signal. Ebenso kann man für diese Kontakte mit „NEIN“ auf die oben beschriebene Methode zurückgreifen, um zu schließen. Wenn Sie die oben beschriebenen Prinzipien verstehen, können Sie auf der Grundlage der „selektiven“ Verkabelung von PSL und PSH Signale erhalten, die im Alarmzustand entweder „geschlossen“ oder „offen“ sind. 2. Bei mechanischen Schaltern wie Schwimmkörpern ist der Zustand ohne Installation „NORMAL“, und das Prinzip ist dasselbe wie bei 1. 3. Bei vierstufigen Niveauschaltern wie Querzungen gibt es in der Regel eine integrierte Relaisausgabe, die über Taster für H/L gesteuert wird. Der Schalter LSH wird auf die Position H gestellt; sobald das Niveau bei H erreicht ist, wird das Alarmrelais deaktiviert (Deaktivierung = NORMAL). Anschließend kann man je nach Anforderung das Signal „geschlossen“ oder „offen“ einstellen, indem man die NC- oder NO-Anschlüsse verwendet. LSL wird auf die Position L umgeleitet, und so weiter. 4. Bei den Ventilpositionsschaltern bedeutet NORMAL den Zustand, in dem das Ventil nicht in der richtigen Position ist. Zum Beispiel: Bei den Anschlüssen dieses NC-Elements sind die Kontakte geschlossen, solange der Ventil nicht richtig geschlossen ist. Sobald der Ventil jedoch richtig geschlossen ist, werden diese Kontakte getrennt. Natürlich kann „Guān“ auch weitere Steckkontakte mit dem Wert NO haben, wenn man auf die oben beschriebene Weise weiterdenkt. 5. NAMUR-Signal für die Ventilposition: Wenn das Ventil nicht in der richtigen Position ist, liegt ein niedriger Widerstand vor (man kann dies als geschlossene Kontakte betrachten). Sobald das Ventil in der richtigen Position ist, liegt ein hoher Widerstand vor (man kann dies als offene Kontakte betrachten). Das liegt am Messprinzip der Induktivitätssonde – in Position = in der Nähe = Schwingung des LC-Schaltkreises = Zustand hoher Impedanz. Weiß ich nicht, ob ich es klar ausgedrückt habe? @jiaguoyun
Dazwischen besteht keine logische Notwendigkeit im Zusammenhang mit der Interlocks-Funktion – es hängt vielmehr davon ab, ob man eine Alarmaktivierung (Interlock) oder eine deaktivierte Alarmfunktion wählt. Anschließend muss der Schalter in einem normalen Betriebszustand arbeiten; egal ob es sich um hohe oder niedrige Werte handelt – es ist in Ordnung, wenn kein Alarm ausgelöst wird oder keine Interlocks-Funktion aktiviert ist.
Niedrig bis auf NO. Wenn ein Druckschalter verwendet wird, gilt beispielsweise: Wenn der Druck auf 0,5 MPa fällt, wird in Wirklichkeit ein Wert von 1,0 verwendet. Im Prozess vom 0 auf 1,0 aktiviert sich der Kontakt einmal. Wenn der Druck dann wieder auf 0,5 fällt, aktiviert sich der Kontakt erneut – dadurch wird ein 0-Signal ausgesendet. Daher ist der Stromfluss unter normalen Bedingungen geschlossen; er wird nur bei einem Wert von bis zu 0,5 unterbrochen. Ebenso gilt: Der Druckschalter wird so eingestellt, dass er bei einem bestimmten Mindest- und Maximaldruck auslöst – und nicht wie von Ihnen angenommen bei HH oder LL
Deshalb solltest du sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Werten beurteilen, wie man von normal auf hoch oder niedrig vorgeht – dann weißt du, wie man es anwendet
Unterbewertung führt zu Normal offen, Überbewertung zu Normal geschlossen
Unterberichtigung: Die betätigten Kontakte des Druckschalters wechseln vom geschlossenen in den offenen Zustand. Wenn in diesem Fall eine Interlocksicherung erforderlich ist, muss der Zustand von 1 auf 0 wechseln – also vom geschlossenen auf den offenen Zustand. Die Kontakte sind dann mit N0 verbunden. Überberichtigung: Die betätigten Kontakte des Druckschalters wechseln vom offenen in den geschlossenen Zustand. Wenn in diesem Fall eine Interlocksicherung erforderlich ist, muss der Zustand ebenfalls von 1 auf 0 wechseln – also vom offenen auf den geschlossenen Zustand. Die Kontakte sind dann mit NC verbunden. Bei Unterberichtigung sind die Kontakte im offenen Zustand, bei Überberichtigung im geschlossenen Zustand.
Ob man „no“ oder „nc“ wählt, hängt davon ab, wie das DCS definiert ist