HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Wird der Druckschalter an das DCS angeschlossen?

2015-11-23View Original

Thread Content

1. Ist bei der Anschluss eines explosionsgeschützten Druckschalters an ein DCS eine Relaisisolation erforderlich? 2. Ist ein intrinsisch sicheres Druckschalter zur Anbindung an einen DCS mit einem Sicherheitsgitter zu isolieren?
Reply #22015-11-23
Bei den Druckschaltern habe ich nicht darauf geachtet, ob es einen Unterschied zwischen explosionsgeschützten und intrinsisch sicheren Versionen gibt – in der Regel reicht es aus, sie mit Relais zu trennen.
Reply #32015-11-25
Gibt es Druckschalter in intrinsisch sicheren Ausführungen? Derzeit sind alle verfügbaren Modelle mit einer externen Stromversorgung von 220 V ausgestattet – sie können daher nicht als intrinsisch sichere Geräte verwendet werden
Reply #42015-11-27
Braucht ein Druckschalter Strom? Ich habe das noch nie gesehen. Es ist egal, ob der Druckschalter funktioniert oder nicht
Reply #52015-11-29
Ich glaube, ich habe noch nie einen Spannungs-Schalter zum Stromversorgungsschutz gesehen. Gibt es ein Muster? Geteilter Hash
Reply #62015-11-29
Wer kann mir antworten: Wird ein Druckschalter in der Regel als trockener Kontakt direkt an die DI-Karte oder den DI-Sicherheitsgitter angeschlossen? Was soll der Relais tun? Zum Beispiel benötigt der Elektromagnet an der DO-Stelle doch eine DO-Karte, um über einen Relais den Elektromagnet zu steuern, oder?
Reply #72015-11-29
Ein Druckschalter ist im Allgemeinen ein trockener Kontakt, der an das DCS angeschlossen wird; es scheint, dass Sicherheitsgitter seltener verwendet werden
Reply #82015-11-30
Angenommen, der Druckschalter ist ein rein mechanischer Schalter (zum Beispiel ein Mikroschalter). 1. Wenn ein intrinsisch sicheres Schaltkreis konzipiert wird, muss ein DI-Sicherheitsgitter hinzugefügt werden – das ist eine Anforderung der Intrinsischen Sicherheit. 2. Wenn es als „nicht intrinsisch sicheres“ Schaltkreis konzipiert ist, dient der Relais als Trennelement; dies wird entsprechend Ihrer Konstruktion* geregelt. 3. DO ist die Last, also das Feldgerät (z. B. Elektromagnetventil), weshalb DO eine Leistungsausgabe darstellt. Es ist ratsam, einen DO-Relais einzusetzen, um Kurzschlüsse vorzubeugen und zu verhindern, dass hohe Ströme die DO-Schleife zerstören. Ein mechanischer Schalter benötigt aufgrund des Fehlens von Energiespeicherelementen im Inneren (wie Induktoren oder Kondensatoren) kein Intrinsic-Sicherheitszertifikat. Durch Hinzufügen einer Sicherheitsbarriere entsteht bereits ein intrinsisch sicheres Schaltkreis. Je nach den allgemeinen Anforderungen des Projekts können Sie Schaltungen als „intrinsisch sicher“ oder „nicht intrinsisch sicher“ realisieren (z. B. explosionsgeschützt). Ein zusätzlicher Schutz durch eine Trennvorrichtung für die Eingangs- und Ausgangssignale vor Ort ist immer sinnvoll – egal ob es sich um Sicherheitsgitter, Trennvorrichtungen oder Relais handelt. Den Feind vor den Toren des Landes abwehren. @jiaguoyun
Reply #92015-11-30
1. Der explosionsgeschützte Druckschalter wird direkt an den DCS angeschlossen – es ist kein Zwischenrelais notwendig, er kann direkt in das Gehäuse eingebaut werden. 2. Der intrinsisch sichere Druckschalter wird an das DCS angeschlossen. Alle intrinsisch sicheren Geräte müssen mit einem Sicherheitsgitter ausgestattet sein; andernfalls kann kein intrinsisch sicherer Schaltkreis gebildet werden. In diesem Fall verlieren die intrinsisch sicheren Geräte ihre Bedeutung und Funktion.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.