Zum Beispiel ein Doppel-Flansch-Füllstandsmesser mit einem Druck von 200 kPa bei positivem Druck und 100 kPa bei negativem Druck, sowie einem Messbereich von 100 kPa. Wenn der Sender 2 % ausgibt, was bedeutet dann dieses 2 %?
Doppel-Flansch-Signalgeber für den Füllstand benötigen in der Regel eine negative Verschiebung. Wenn sowohl der Messbereich als auch die Verschiebungsgröße korrekt eingestellt sind, entspricht ein Ausgangswert von 2 % dem Füllstand im Messbereich.
Bei der Installation von Doppel-Flansch-Sendern ist Vorsicht geboten, insbesondere in der Nähe des Membrankastens. In der Regel werden hier Flanschverbindungen verwendet. Vor den Flanschen wird in der Regel eine Wurzelschleuse installiert. Bei der Befestigung mit Schrauben sollte man diese so weit wie möglich diagonal anziehen. Machen Sie die Migration noch einmal. Die Gesamtbereichsanzeige ist unpraktisch.
Es soll sich um einen Messbereich von 100 kPa bis 200 kPa handeln; ein Ausgangswert von 2% entspricht dabei 102 kPa.
Die von Ihnen erstellten Daten sind sicherlich willkürlich erfunden und entsprechen nicht der Realität, daher versteht man sie nicht.
Druck positiv 200 kPa, Druck negativ 100 kPa – der Messbereich sollte also 300 kPa sein. Bei einer Ausgangsspannung von 2% ergibt sich 300 * 2% – 100 kPa = -96 kPa.
Das sollte wohl die Anzeige des Flüssigkeitsstands für 2KP sein.
Das sollte wohl die Anzeige des Flüssigkeitsstands für 2KP sein.
Druck positiv 200 kPa, Druck negativ 100 kPa – der Messbereich sollte also 300 kPa sein. Bei einer Ausgangsspannung von 2% ergibt sich 300 * 2% – 100 kPa = -96 kPa. ? -94Kpa
Der Flüssigkeitsspiegel wird in der Regel in Prozent angegeben. Der Abstand zwischen den Doppelflanschen entspricht dem Messbereich des Flüssigkeitsspiegels – 2% bedeutet also 2% des Abstands zwischen den Flanschen
Ich dachte, mit einem Druck von 200 auf der positiven Seite und 100 auf der negativen Seite, sowie einem Messbereich von 100, meinten Sie, dass auf der positiven Seite ein Druck von 200 und auf der negativen Seite ein Druck von 100 angelegt wird – wobei der Messbereich genau 100 beträgt. Wenn nun 2% angezeigt werden, bedeutet das, dass der aktuell gemessene Druckunterschied 2 beträgt. Fehler des Geräts: P
2 % des Messbereichs, 100 kpX2 % – das ist in der Regel eine Migration, die bei allen Kapillaren erforderlich ist. .
Ein Druck von 200 kPa bedeutet, dass der maximale Betriebsdruck 200 Kilopascal nicht überschreiten darf. Ein Druck von 100 kPa bedeutet hingegen, dass der minimale Betriebsunterdruck mindestens -100 Kilopascal betragen muss. Der Messbereich von 100 kPa bedeutet, dass der Druckunterschied zwischen Ober- und Unterdruck 100 Kilopascal nicht überschreiten darf. Wenn die Ausgangsspannung des Transmitters 2 % beträgt, dann steht dieses 2 % für den statischen Druck des Flüssigkeitsspiegels in 2 Kilopascal
Dieser Beitrag wurde zuletzt von HEJIYUER am 1.12.2015 um 22:44 bearbeitet. Der Messbereich beträgt 100 kPa; die Ausgabe liegt bei 2 %. Das bedeutet, dass die Höhe des Flüssigkeitsspiegels 2 % des gesamten Messbereichs entspricht. Als Referenzpunkt dient der untere Rand des Flüssigkeitsspiegels. @jiaguoyun
Positiver Druck: 200, negativer Druck: 100. Der Messbereich beträgt genau 100. Wenn die Ausgabe 2 % beträgt, bedeutet das, dass der Druckunterschied 2 beträgt. Der Flüssigkeitsspiegel liegt bei 2 % des vollen Messbereichs. Der Messpunkt befindet sich unten