HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problem mit den Wärmewiderständen

2015-11-24View Original

Thread Content

Wir haben ständig ein Problem: Die Temperaturmessung mit Wärmewiderständen ist ungenau. Bei den Überprüfungen zeigte sich, dass alles in Ordnung ist. Es reicht aus, die Kabel im DCS-Schrank neu anzuschließen – dann funktioniert alles wieder normal. Die Verbindungen sind fest, und im Schrank gibt es auch keinen Staub. Wir machen uns weiterhin Sorgen wegen dieses Problems und wissen nicht, was die Ursache sein könnte.
Reply #22015-11-24
Alles, was mit diesem Schaltkreis zusammenhängt, muss überprüft werden, zum Beispiel die Karten.
Reply #32015-11-24
Wenn das wirklich der Fall ist, dann reicht es aus, die Verbindungen einfach wieder herzustellen – man muss sonst nichts tun.
Reply #42015-11-24
An allen anderen Stellen der Karte ist alles in Ordnung. An dieser Stelle reicht es aus, die Verbindung erneut herzustellen, dann funktioniert sie wieder.
Reply #52015-11-24
Haha, im Moment weiß man eigentlich gar nicht, wo der Geist ist
Reply #62015-11-24
Wenn die Anschlussterminals über einen längeren Zeitraum ungeschützt draußen bleiben, kommt es zu einer gewissen Oxidation. Unter normalen Bedingungen sollten mit den Karten keine Probleme auftreten. Es wird empfohlen, die Druckelemente auszutauschen oder den Kanal zu wechseln
Reply #72015-11-24
Gibt es Störungen? Wenn man die Verbindungen erneut herstellt, wird dies der Störung entgegenwirken. Überprüfen Sie außerdem, ob die Erdung in Ordnung ist.
Reply #82015-11-24
An den anderen Punkten derselben Mehradernkabel gibt es keine Probleme, und die Abschirmung ist ebenfalls in Ordnung.
Reply #92015-11-24
Es klingt einigermaßen plausibel, es gibt einzelne Fälle, in denen das der Fall ist.
Reply #102015-11-24
Ich denke auch, dass es ein Problem mit der Abschirmung ist – jedes Mal, wenn man es festzieht, wird die elektrostatische Ladung freigesetzt.
Reply #112015-11-26
Es ist üblich, dass ein bestimmter Kanal der Karte defekt ist. In solchen Fällen ist auch eine Defekthitze des Widerstands sehr wahrscheinlich. Selbst wenn der mit einem Multimeter gemessene Widerstandswert in Ordnung ist, kann der Widerstand dennoch defekt sein.
Reply #122015-11-26
Kein großes Problem, kleine Probleme sind schwer zu finden – wenn etwas kaputt ist, ersetzt man es einfach!
Reply #132015-11-27
Überprüfen Sie die Erdung – ob sie gleichpotentiell ist

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.