PKSC300-System: Eine der Schaltventile lässt sich nicht steuern. Der Elektromagnetventil funktioniert nicht – auf der Bedienoberfläche wird „uncommanded“ angezeigt. Bei einer Prüftour vor Ort waren die Signale in Ordnung, und auch der Sicherung im Ausgang des Elektromagnetventils war intakt. Dennoch lässt sich das Ventil nicht steuern – der Elektromagnetventil erhält keinen Strom. Hat jemand schon einmal damit zu tun gehabt?
uncommanded bedeutet vermutlich: Es wurde ein Befehl zum Schalten gegeben, doch innerhalb der vorgegebenen Zeit erreichte die Ventilklappe nicht die entsprechende Position. Empfehlung: ① Überprüfen Sie, ob der entsprechende Kanal eine Ausgabe hat. (Das kann im CB angezeigt werden, oder man kann es mit einem Multimeter messen.) ② Ist die Spule des zugehörigen Relais mit Strom versorgt? (Die Anzeigelampe des Relais kann betrachtet werden.) ③ Ist an den entsprechenden Relaiskontakten Spannung vorhanden? (Das kann mit einem Multimeter überprüft werden.) ④ Ist in der Verbindungsstelle der Leitung Strom vorhanden? (Das kann mit einem Multimeter überprüft werden.) Gibt es an der entsprechenden Elektromagnetventil eine Spannung? (Das kann mit einem Multimeter überprüft werden.) Ist die Luftzufuhr für den elektrischen Ventilator in Beziehung zu ⑥ in Ordnung?
Die Ventile sind blockiert und können sich nicht bewegen – kann so etwas passieren?
Ja, solange zum festgelegten Zeitpunkt keine Rückmeldung über die entsprechende Schalterposition vorliegt. Dann tritt Uncommond auf. Deshalb ist das Wichtigste, dass man Schritt für Schritt nachprüft, um herauszufinden, wo das Problem liegt