Wie wird konkret N auf zwei im SIS-Konfigurationssystem eingestellt?

2015-11-25View Original

Thread Content

In der SIS-Logik gibt es 3 aus 2, 9 aus 2, 10 aus 2 usw. – wie wird in der Konfiguration konkret N aus zwei Werten gewählt? Kann man ein Bild geben? Ist der Schaltplan, mit dem jedes Hersteller diese 3-aus-2-, 9-aus-2- und 10-aus-2-Funktionen realisiert, derselbe? Außerdem wird gefordert, dass während der Wartungsarbeiten von 3 auf 2, von 9 auf 8 oder von 6 auf 1 umgestellt wird, sowie von 10 auf 9 oder von 6/7 auf 1. Ist der Schaltplan für die jeweiligen Umstellungen von 3 auf 2, 9 auf 2 und 10 auf 2 dann derselbe? Wie soll es konkret aussehen?
Reply #22015-11-25
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Hariky am 25.11.2015 um 13:27 bearbeitet. Beim Warten auf einer Tabelle wird 2oo3 zu 1oo2 – das ist ein Problem mit dem Abbruchmechanismus. Im Allgemeinen wird angenommen, dass ein Instrument, das sich im Wartungszustand befindet, einen Defekt aufweist. Die Funktion des Wartungsschalters kann als Zwang, den Zustand des Instruments in einen Fehlerzustand zu versetzen, verstanden werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Sicherheit, während bei 9 aus 2 beim Wartungszustand 8 aus 2 wird – es handelt sich dabei nicht um ein Ausstiegsmechanismus. Die Funktion des Wartungsschalters besteht darin, den Zustand des Instruments zwangsläufig in den Normalzustand zu versetzen. Der Schwerpunkt liegt auf der Benutzerfreundlichkeit. Außerdem: 9 aus 2 habe ich in meiner SIS-Logikgestaltung noch nie gesehen.
Reply #32015-11-25
Die Methode ist einfach: Man zählt die Anzahl der logischen Signale und vergleicht sie mit 2. Anschließend wird das Signal, dessen Wert größer als 2 ist, als logische Ausgabe verwendet
Reply #42015-12-04
Dieser Beitrag wurde zuletzt von mainsj am 4.12.2015 um 22:55 bearbeitet. Zunächst muss geprüft werden, ob jedes Signal einen Alarm auslöst (mit Funktionsblöcken wie „größer als“, „kleiner als“ usw.). Außerdem sollte ein Umleitungs-Schalter vorhanden sein – damit die Wartung erleichtert wird und eine Logik von „8 zu 1“ realisiert werden kann. 2. Die N bewerteten Signale werden jeweils mit den Eingangspins des ersten „NUMBITS“-Blocks verbunden, um die Anzahl der „Alarme“ für die N Signale zu ermitteln. TRICON verfügt über diesen Funktionsblock. (NUMBITS ist die Anzahl der logisch „wahren“ Werte in einer Gruppe von Booleschen Werten); die Namen der Funktionsblöcke bei anderen Herstellern unterscheiden sich leicht. 3. Verbinden Sie die N Umgehungsschalter mit den Eingangspins des zweiten „NUMBITS“-Blocks, um die Anzahl der Umgehungen zu ermitteln; die Ausgabe dieses Blocks gibt anschließend die „Anzahl der Umgehungen“ an. 4. Wenn die Anzahl der Umleitungen gleich (EQ) 0 ist und gleichzeitig die Anzahl der Alarme größer oder gleich 2 ist, dann wird ein Alarm ausgelöst (wenn es keine Umleitungen gibt, wird 2 verwendet). 5. Die Anzahl der Umleitungen entspricht (EQ) 1, und wenn die Anzahl der Alarme größer oder gleich 1 ist, wird ein Alarm ausgelöst (wenn eine Signalleitung umgeleitet wird, beträgt N 1). Die Funktionsblöcke der verschiedenen Hersteller unterscheiden sich leicht voneinander, und die Programmierer haben unterschiedliche Ansätze – doch alle Funktionen können realisiert werden. Man braucht wohl keine Bilder, oder?
Reply #52015-12-06
Dafür brauche ich – ich kann Ihnen die interne Logik des HIMA-N-2-Kapselbaus liefern

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.