Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von bddxt am 25.11.2015 um 11:38 geändert. Ich brauche Hilfe: Der Luftkühler muss umgebaut werden – nur der Rohrbehälter soll geändert werden, die Rohrreihen bleiben unverändert. Gibt es dabei etwas, worauf man achten muss? Anmerkung: Die Rohrbox ist eine mit Seidenstopfen ausgestattete Rohrbox, es handelt sich um ein horizontales Rohrgeflecht mit Gebläse sowie um Doppelmetall-Flügelrohre.
Was ist das Ziel der Umgestaltung? Wie soll es geändert werden?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von gn_1984 am 28.12.2015 um 10:05 bearbeitet. Das Problem ist nicht allzu groß, aber es gibt dennoch einige Probleme: 1. Die Länge der Rohrleitungen, 2. Die Nutzungsdauer der Rohre, 3. Ob die Rohrbox verlängert werden muss. Bei der Modernisierung von Luftkühlern werden in der Regel die Flügelrohre ausgetauscht. Falls Sie Rippenrohre benötigen, können Sie sich an mich wenden – per privater Nachricht auf der Plattform
Es gibt keine technischen Schwierigkeiten. Es geht hauptsächlich darum, dem Hersteller den Entwurfsdruck, die Temperatur sowie die Spezifikationen der Flansche mitzuteilen. Ebenso ist es sinnvoll, dem Hersteller die Aufmaßzeichnungen des ursprünglichen Kühlers sowie die Gesamtansicht der Rohrleitungen zuzusenden, um eine Probleme bei der Installation vor Ort zu vermeiden
Die Rohrpackung ist der wichtigste Teil. Man ändert nur die Rohrbox, wie oben gesagt.
Es ist nicht notwendig, größere Änderungen vorzunehmen, es sei denn, die Wärmeaustauschoberfläche wird vergrößert.