Die Anlage verfügt über einen Vortexstrommesser von Rosemount mit einem Messbereich von 0–1600 kg/h. Es wird Dampf mittlerem Druck verwendet. Wenn die Ventile geschlossen sind, kehrt der Wert nicht auf Null zurück – es wird weiterhin ein Wert von über 200 angezeigt. Wenn die Ventile geöffnet werden, steigt der Wert ebenfalls an. Ich habe bereits überprüft, dass sowohl das Handventil als auch die Masseleitung geschlossen sind. Dennoch wird weiterhin ein Wert von 200 angezeigt. Könnte mir bitte jemand helfen?
Entfernen Sie den Durchflussmesser und verschließen Sie die Öffnung (aus Angst vor Wind vor Ort), um zu prüfen, ob der Durchfluss null ist. Wenn der Wert nicht null ist, dann gibt es ein Problem mit dem Durchflussmesser. Manchmal gibt es bei geschlossenen Ventilen eine Anzeige für den Durchfluss in bestimmtem Umfang, doch diese ist unregelmäßig – das wird durch Vibrationen verursacht.
Unter normalen Umständen zeigt das Schließen der Ventile tatsächlich einen gewissen Durchfluss an, aber diese Zahl ist etwas zu hoch. Im Moment kann man es noch nicht demontieren; wenn das später nicht mehr möglich ist, bleibt nur noch, es abzunehmen und nachzusehen. Danke!
Wie sollte man die Wirbelströmung kalibrieren? Wie geht das?
Gibt es einen Hart-Handsteuerer, den man anschließen kann, um zu prüfen, wie hoch die Frequenz der Sensorausgabe bei einer Ausgangsspannung von über 200 ist? Wenn diese Frequenz konstant bei etwa 50 Hertz liegt, ist die Wahrscheinlichkeit eines Störungen durch die Netzfrequenz ziemlich hoch.
Ich habe bereits nachgesehen – es liegt bei etwa 59 Hz. Wie soll man damit umgehen?