HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

4-20mA des Instruments und Masse

2015-11-26View Original

Thread Content

Bei Messgeräten gibt es in der Regel eine 4-20mA-Eingangs- oder (und) Ausgangsverbindung. Wie wird nun die 4-20mA-Signale mit der Masse des Messgeräts verbunden? (Hinweis: Enthält 2-Leiter-, 3-Leiter- und 4-Leiter-Systeme, die Stromversorgung umfasst 24VDC und 220VAC)
Reply #22015-11-26
Zu den Anforderungen an die Erdung siehe HG/T20513-2014 „Norm für die Erdungsplanung von Messsystemen“.
Reply #32015-11-26
Um elektromagnetische Störungen zu vermeiden, verwenden wir bei der Übertragung des 4–20 mA-Signals immer abgeschirmte Kabel mit abgeschirmtem Anschluss. Was den von Ihnen erwähnten Signalweg 4-20mA angeht, so darf dieser nicht an Masse angeschlossen werden. Wie sollen die Geräte sonst dieses Signal empfangen können?
Reply #42015-11-26
Was oben gesagt wurde, stimmt: Das 4-20mA-Signal darf nicht geerdet werden. Wenn es geerdet wird, kann das Signal nicht in die Steuerzentrale übertragen werden
Reply #52015-11-26
Dieser Beitrag wurde zuletzt von xxkhc am 30.11.2015 um 13:40 bearbeitet. Bei der Verwendung eines 2-Leiter-Systems mit 4-20mA-Signalen ist es in der Regel nicht zulässig, dass die negative Leitung offen ist – mit Ausnahme von Systemen mit getrennter Stromversorgung und mehrfachem Erdungspunkt. Daher ist die Verbindung des 4-20mA-Signals mit dem Messgerät in Wirklichkeit auf die Erde gelegt. Nur liegt dieser Anschlusspunkt am gemeinsamen Signalpunkt, daher ist er nicht so intuitiv. Wir wissen, dass in einem Mess- und Steuerungssystem der Punkt mit dem niedrigsten Potential als gemeinsamer Signalpunkt ausgewählt werden sollte – und dieser gemeinsame Punkt muss geerdet sein. In einem 2-Leiter-System mit 4-20 mA-Signalen hat die negative Leitung der 24-V-Stromversorgung das niedrigste Potential; sie ist somit der gemeinsame Signalpunkt des Systems.
Reply #62015-11-27
Im 5. Stock hat Haiyou ein ziemlich umfassendes Verständnis von 4-20mA, danke
Reply #72015-11-27
Der Mitarbeiter im 5. Stock versteht das Signalprotokoll 4-20mA richtig
Reply #82015-11-29
Zusätzlich sollte die Abschirmung von Signalkabeln mit analogen Signalen auf der Stromversorgungsseite geerdet werden. Bei Signalkabeln mit digitalen Signalen kann eine Doppel- oder Mehrpunkte-Erde gewählt werden. Es muss jedoch beachtet werden, dass die Erdung in das einheitliche Erdungsnetz des Werksgeländes eingebunden werden muss; es sollten keine separaten Erdungsmaßnahmen getroffen werden.
Reply #92015-11-30
Ursprünglich gab es Kartons mit punktueller Isolierung, wodurch die Signalgrundleitung als floating angesehen werden konnte. Es wird gesagt, dass dies dazu dient, Störungen zu vermeiden (was scheinbar Sinn macht). Nur ist die Kosten zu hoch, an der Ausschreibung teilzunehmen lohnt sich auf keinen Fall. Auch PLCs verfügen über ein Floating-System, das erfordert, dass alle „0 V“-Werte der Gleichstromversorgung floating sind, einschließlich des 0 V der 24-V-Gleichstromquelle. Daher kann man nicht allgemein sprechen. @jiaguoyun
Reply #102015-11-30
4-20MA ist ein Stromsignal, die sichere Masse dient dazu, den Strom in die Erde zu leiten, während die logische Masse eine gemeinsame Masse darstellt, die als Referenzpunkt für die Spannung dient, um Spannungsunterschiede zu vermeiden. 4–20 mA ist ein Standardsignal, Masse ist eine Norm – es ist unklar, welchen Sinn es hat, diese beiden miteinander zu vergleichen.
Reply #112015-11-30
4–20 mA ist das Signal. Die Erde bezieht sich auf die Erde des Abschirmungsschirms im DCS-System sowie auf die Erde der Abschirmung der Vor-Ort-Messgeräte. Theoretisch kann nur eine der Seiten mit der Erde verbunden werden. Es hängt tatsächlich von den konkreten Umständen vor Ort ab.
Reply #122015-11-30
1. Schutzschirm für das Instrumentengehäuse sowie geerdete Kabel an beiden Enden – sowohl vor Ort als auch im Zentralrechner. 2. Zentrale Steuerung der Abschirmungsschicht, einseitige Erdung, vor Ort keine Erdung, Ersatzleiter genauso, Arbeitserdung
Reply #132015-12-01
Ja, Signale gehören zu den Signalen und Dinge zu den Dingen – warum sollte man die miteinander verbinden?
Reply #142015-12-02
Signal und Stromversorgung sind im Trenner voneinander getrennt. Manchmal wird eine externe 24-V-Stromversorgung an das Modul angeschlossen, doch es ist ratsam, im Empfängermodul einen Trenntransformator zu verwenden – bei unterschiedlichen Massepotentialen können sonst Störungen entstehen
Reply #152015-12-02
4-20MA-Signal! Das Signal muss nicht geerdet werden, doch als Signalkabel sollte ein einseitiges Erdungssystem gewählt werden, am besten am Ende im Messraum ;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.