Muss die Kommunikationsleitung, die Ex-i-(EXid)-Geräte mit nicht-Ex-i-Geräten verbindet, isoliert werden? Gibt es in den Vorschriften konkrete Bestimmungen?
Zunächst gibt es keine Intrinsische Sicherheit wie EXid – es gibt nur EXia und EXib. Intrinsisch sichere und nicht-intrinsisch sichere Komponenten müssen in der Regel voneinander getrennt werden. In der Praxis ist das jedoch schwierig umzusetzen. Solange es sich um Niederspannungsanlagen handelt, ist es in Ordnung, wenn intrinsisch sichere und nicht-intrinsisch sichere Komponenten zusammen platziert werden.
Ich vermute, Sie meinen: Messgeräte in explosionsgeschützten Gehäusen, die über Kommunikationsanschlüsse verfügen; dabei handelt es sich um eine Konstruktion mit intrinsisch sicheren Signalen/Schaltkreisen. Im Kontrollraum befinden sich Kommunikations- und Sicherheitsbarrieren; daher können im Online-Betrieb die Kommunikationskabel an den Anzeigegeräten eingesteckt bzw. abgezogen werden ; Ohne Sicherheitsbarriere ist es ein „nicht-intrinsisch sicherer Kreis“. Bei den Außengehäusen sollte man möglichst auf einen ausreichenden Abstand zwischen den „intrinsisch sicheren“ und „nicht intrinsisch sicheren“ Kabeln achten. Im Inneren des Schrankraums kann man etwas nachgiebiger sein – ich stimme der Ansicht von oben zu. Intrinsisch sichere Systeme sind sicher – zumindest theoretisch –, denn die festgelegten Standards sind sehr streng.