Schneider-Frequenzumrichter ATV61

2015-11-30View Original

Thread Content

Beim Betrieb des ATV61 ist die Ausgangsfrequenz instabil (z. B. bei einer Einstellung von 17 Hz schwankt sie zwischen 17,2, 17,3 und 16,9). Ist das normal? Außerderdem beträgt die gemessene Leerlaufspannung mehr als 800 Volt.
Reply #22015-11-30
Ist das Frequenzsignal, das Sie an den Frequenzumrichter senden, 4–20 mA? Das sind sehr wahrscheinlich geringfügige Frequenzschwankungen, die durch Störungen verursacht werden. Und wo wurde die von Ihnen erwähnte Spannung von über 800 V gemessen? Welche Spannung meinen Sie?
Reply #32015-11-30
Auch die durch Widerstände eingestellten Werte schwanken (ich habe Fernsteuerung und lokale Steuerung), der Spannungswert wird am Ausgang des Motors gemessen, wenn die Frequenz auf einen bestimmten Wert eingestellt ist (dazu muss das Kabel zum Motor abgezogen werden).
Reply #42015-11-30
Handelt es sich um eine manuelle Steuerung oder eine PID-Steuerung? Falls es sich um eine PID-Steuerung handelt, dann wurden die PID-Parameter noch nicht richtig eingestellt.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.