Welche Dicke muss das Kabel für eine 65-kW-Abgeschirmte Pumpe haben? Muss es sich um ein 95-mm²-Kabel handeln?

2015-11-30View Original

Thread Content

Welche Dicke muss das Kabel für eine 65-kW-Abgeschirmte Pumpe haben? Muss es sich um ein 95-mm²-Kabel handeln?
Reply #22015-11-30
Je nach Entfernung reichen bei kurzer Distanz 50 Quadratmeter aus; bei großer Entfernung können sogar mehr als 95 Quadratmeter nötig sein.
Reply #32015-11-30
Es handelt sich um einen Motor mit einer Spannung von 380 V. Zunächst berechnen wir den Nennstrom: I = P / (1,732 · U · cosΦ) = 65 / (1,732 · 0,38 · 0,8) = 123,45 A. Aus Tabellen geht hervor, dass ein Kabel mit einem Querschnitt von 50 mm² eine Strombelastbarkeit von etwa 173 A hat – vorausgesetzt, das Kabel wird in der Luft verlegt. Unter Berücksichtigung von Umgebungsbedingungen, Verlegeart sowie der Länge des Kabels (Spannungsabfall) reicht in der Regel ein Kabel mit 50 mm² aus. Falls nötig, kann man auch ein Kabel mit 70 mm² verwenden. Den konkreten Drahtdurchmesser müssen Sie entsprechend den tatsächlichen Gegebenheiten Ihrer Pumpe vor Ort bestimmen.
Reply #42015-12-01
Der Leitungswiderstand R berechnet sich aus: Widerstandskoeffizient (bei Kupfer: 1,75·10⁻⁸ Ω·m) × Länge des Kabels (in Metern) / Querschnittsfläche des Kabels (in m²). Der Spannungsabfall U ergibt sich aus: Stromstärke I × Leitungswiderstand R. Rechnen Sie das selbst aus – achten Sie dabei auf die Einheitenumrechnung. Ein Querschnitt von 50 mm² sollte ausreichen.
Reply #52016-08-25
Die Entfernung bestimmt den Spannungsabfall. Es wurde nicht angegeben, wie groß die zulässige Verlegeentfernung für eine 380-V-Verteilung ist; daher lässt sich die passende Kabelquerschnittsfläche schwer bestimmen. Normalerweise sollte bei kurzen Strecken ein Querschnitt von 50 mm² verwendet werden; bei etwas längeren Strecken reicht 70 mm². Bei sehr langen Strecken – beispielsweise über 300 Meter – ist es jedoch unwirtschaftlich, ein Kabel mit solch hohem Querschnitt zu verwenden. Es ist besser, die Entfernung zu verkürzen, um die Kosten für das Kabel zu reduzieren
Reply #62016-10-21
Was die Tauchpumpen betrifft, adden Sie mich auf QQ: 79753774, dann können wir ausführlich darüber sprechen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.