Thread Content
Ich habe eine Frage: Bei dem Fisher-Pneumatik-Membranregelventil beträgt die Öffnungsweite nach der Installation 80–90 %. Beim zuvor verwendeten, in China hergestellten Regelventil von Chuan Yi war der Durchflusskoeffizient CV derselbe. Warum beträgt die Öffnungsweite beim Chuan-Yi-Ventil nur 50–60 %, während sie beim neuen Fisher-Ventil 80–90 % beträgt? Ist diese Öffnungsweite nicht zu groß? Bitte um Rat von den Experten?
CV bezeichnet das Volumen- bzw. Massedurchflussvolumen des Mediums, das pro Zeiteinheit unter Testbedingungen durch ein Rohr fließt, wobei der Druck im Rohr konstant bleibt. Das ist die maximale Durchflusskapazität des Ventils. Ihr Fall könnte mit der Durchflusskennlinie des Regelventils zusammenhängen (Unterschiede zwischen linear und gleichprozentig), mit dem Öffnungsgrad der Absperrventile vor und nach dem Regelventil sowie mit dem Durchfluss der Pumpe.
Es hat keinen Einfluss auf die Verwendung, vorausgesetzt, der Regelventil kann den Durchfluss steuern. Im Allgemeinen ist das Arbeiten bei großer Öffnungsweite vorteilhaft, um die Lebensdauer des Ventils zu verlängern!
Bei gleichem Durchflusskoeffizienten unterscheiden sich die Öffnungsgrade bei gleichem Durchfluss, wenn die Durchflusscharakteristiken verschieden sind.
Bei der Berechnung des CV-Werts weisen die einzelnen Werke gewisse Unterschiede auf. Zudem unterscheiden sich die Hubwege sowie die Konstruktion des Ventilkerns. Beim Austausch eines neuen Ventils sollte man die Prozessbedingungen am besten dem Hersteller mitteilen.
Aber ist die Regelqualität bei großer Öffnungsweite nicht etwas schlechter? Und ist der Regelreservbereich dadurch geringer?
Es ist auch nicht gut, es die ganze Zeit auf maximalem Niveau zu lassen. Ich erinnere mich, dass es zwischen 30% und 80% liegen sollte
Ist der Durchmesser des Fisher-Ventils geschrumpft?
1. Sind die berechneten CV-Werte für die beiden Ventile gleich?; 2. Sind die Nenn-CV-Werte der beiden Ventile gleich? ; 3. Ist das inhärente Regelverhältnis RO bei beiden Ventiltypen gleich? ; 4. Sind die Durchflusskennlinien der Ventilkolben der beiden Ventile gleich?
Der CV-Wert ist die Durchflusscharakteristik – wird er von der Verringerung des Querschnitts durch Fisher beeinflusst?
Nur beim CV-Wert kann man kein Ventil auswählen. Unter denselben Betriebsbedingungen sind die CV-Werte verschiedener Hersteller nicht unbedingt gleich. Bei gleichen Abmessungen ist die Durchflussfähigkeit von FISHER-Ventilen im Allgemeinen höher als die von einheimischen Ventilen.
Möglicherweise hängt es mit der Durchflussregelungskurve des Regelventils zusammen (Unterschiede zwischen linear und proportional), der Öffnungsweite der Absperrventile vor und nach dem Regelventil sowie dem Durchfluss der Pumpe. Gut so
Der Thread-Ersteller kann mir die Parameterliste zum Anschauen schicken. Ich stelle Fisher-Regelventile her
1. Ist der Durchmesser gleich (ist der FISHER eine Stufe kleiner)? Wenn der Durchmesser des FISHER kleiner ist, aber der CV-Wert derselbe ist, dann ist es normal, dass die Öffnungsweite des FISHER größer ist als die des Chuanyi. Wenn der Durchmesser gleich ist und auch der Ventilkern-CV identisch ist, dann unterscheidet sich nur das Einstellverhältnis beider Ventile. Das Einstellverhältnis von FISHER ist geringer; daher ist es normal, dass sein Öffnungsgrad größer ist.