Thread Content
Ein vollständig rückgeführter Stabilisierungsturm (Trennung von H2, C1, C2, C3 und C4): Wird die Temperatur nach der Kühlung am Turmkopf gesenkt, während der Turmdruck, die Zufuhr sowie der Wärmeaustausch unverändert bleiben – wird dadurch die Rückflussmenge verringert? (Der Turmdruck wird durch die Abfuhr des Gasphases gesteuert; in der Gasphase befindet sich etwas C4. In der Flüssigphase erfolgt ein vollständiger Rückfluss – der Füllstand im Rückflusstank sowie das Rückflusssteuerventil sind gekoppelt. Der Rückflusstank enthält größtenteils C4.) Ansicht 1: Da die Rücklauftemperatur sinkt und der Rekuperator am Kolbenboden unverändert bleibt, bleibt die Wärmelast des Kolbens aus Sicht der Energieerhaltung konstant. Die Kühlmenge nimmt jedoch zu. Ein Teil der Substanz in den Kolbenböden verdampft daher nicht in den Rücklaufbehälter, wodurch die Rücklaufmenge abnimmt ; Ansicht 2: Im Rückflussbehälter auf dem Dach wird ein Teil des C4 in der Gasphase abgekühlt, wodurch die Menge des Rückflusses zunimmt ; Ich bitte die Experten um Aufklärung.
Die Frage ist falsch gestellt. Es sollte vielmehr heißen: Verändert sich der Füllstand im Rücklaufbehälter? Die Rückflussmenge wird durch das Rückflussventil gesteuert. Sie ändert sich kaum bei Veränderungen der Temperatur nach der Kühlung. Wenn also die Temperatur nach der Kühlung sinkt, während die Wärmequelle am Kolben unverändert bleibt, führt eine unveränderte Rückflussmenge zwangsläufig zu einem Absinken des Rückflussspiegels.
Durch die Abkühlung der Turmspitze nimmt die Menge an Kondensat ab, der Flüssigkeitsspiegel im Rückflussbehälter sinkt, und auch die Menge an Rückflussflüssigkeit im hier verwendeten seriellen Regelungssystem verringert sich. Aber sollte die Temperatur an der Spitze des Turms dann wieder erhöht werden, da der Rückfluss abnimmt? Eure Methode, die Temperatur am Turmkopf mit Rückführung zu steuern, ist selten.
Sie haben die Kontrolle über den Flüssigkeitsstand im Behälter und den Rücklaufstrom. Wie wird nun die Temperatur am Kolbentopf geregelt?
Sie meinen wohl den Rücklauf des Hochdruck-Depropanisierungskolonnen, oder? Die Temperatur im Rücklauftank steht in direktem Zusammenhang mit der Kondensation – das heißt, sie hängt auch von Ihrem Rücklauf ab. Dass die Temperatur sinkt, bedeutet, dass Ihr Rücklauf zu groß ist