Der COD-Wert des recycelten Grauwassers beträgt etwa 70 mg. Welche Auswirkungen hat das Beimischen dieses Wassers zum Kreislaufwasser auf die Trübung?

2015-12-04View Original

Thread Content

Der COD-Wert des recycelten Grauwassers beträgt etwa 70 mg. Auswirkungen auf die Trübung nach dem Beimischen zum Kreislaufwasser. Nachdem wir das Kreislaufwasser nachgefüllt hatten, stieg die Trübung des Kreislaufwassers auf über 100 mg/L an. Der COD des zirkulierenden Wassers ist ebenfalls auf 117 mg gestiegen. Ich frage mich, ob das durch das wiederverwendete Prozesswasser verursacht wird.
Reply #22015-12-04
Im wiederverwendeten Grauwasser wirken sich die Schwebstoffe direkt auf die Trübung aus. Ammoniumstickstoff und Phosphor im Wasser beeinflussen das Wachstum von Mikroorganismen im Kreislaufwasser; ein Anstieg der Mikroorganismen führt wiederum zu einer erhöhten Trübung.
Reply #32015-12-20
Eigentlich ist COD70 in Ordnung. Allerdings kann man Desinfektionsmittel zugeben, um das Wachstum von Mikroorganismen zu kontrollieren und die Trübung zu verringern
Reply #42015-12-21
Der COD-Wert ist etwas hoch; nach der Konzentration wird der COD-Wert weiter ansteigen. Dies schafft günstige Bedingungen für das Wachstum von Bakterien und Algen. Es ist daher sinnvoll, die Häufigkeit der Anwendung von Desinfektionsmitteln zu erhöhen. Oxidierende sowie nicht-oxidierende Desinfektionsmittel sollten abwechselnd eingesetzt werden, und regelmäßig sollten Mittel zur Entfernung von Schlamms verwendet werden. Die Trübkeit ist zu hoch. Ein zu hoher Gehalt an Schwebstoffen im Wasser liefert Kristallkerne für kesselsteinbildende Stoffe im Kreislaufwasser und beschleunigt die Verkalkung des Systems. An Stellen mit geringer Wasserströmungsgeschwindigkeit setzt es sich außerdem ab und beeinträchtigt die Wärmeübertragung im Wärmetauscher. Es wird empfohlen, eine Seitenfiltration hinzuzufügen, um die Trübung des Kreislaufwassers unter 50 zu halten.
Reply #52015-12-23
Wie sollte man oxidierende und nicht-oxidierende Desinfektionsmittel am besten einsetzen?
Reply #62015-12-28
Cod70 ist in Ordnung, aber es müssen geeignete Chemikalien zugesetzt werden. Die Trübung sollte am besten unter 20 NTU liegen
Reply #72015-12-31
Verwenden Sie ein UV-System?
Reply #82015-12-31
Müssen oxidierende Desinfektionsmittel nicht anhand des Restchlorgehalts gemessen werden?
Reply #92016-01-06
Ergänzend möchte ich sagen, dass meiner Ansicht nach Grauwasser unweigerlich viele Mikroorganismen enthält. Unter günstigen Bedingungen im Kreislaufbecken – wie Temperatur und Nährstoffe – vermehren sich diese Mikroorganismen recht schnell. Unter bestimmten Bedingungen ist es am besten, zu desinfizieren, Chemikalien hinzuzufügen, zu filtern und das Wasser anschließend wiederverzuwenden.
Reply #102016-01-16
Der Ammoniakstickstoff im Zwischenwasser hat ebenfalls einen großen Einfluss auf das Kreislaufwasser. Schauen Sie nach, ob der Ammoniak-Stickstoffgehalt sehr hoch ist
Reply #112016-01-17
Kann die Trübungseinheit auch in mg/l angegeben werden? Ist das nicht die NTU? Ist die Trübung Ihres Kreislaufwassers so hoch? Wir halten die Trübung des Kreislaufwassers in der Regel bei etwa 5 NTU, und das gereinigte Abwasser wird direkt dem Kreislaufwasser zugesetzt!
Reply #122016-01-17
Es kann Chlordioxid zugesetzt werden; die Handhabung von Chlordioxid ist jedoch recht gefährlich. Ebenso kann Natriumhypochlorit verwendet werden. Im Normalfall sollte der Restchlorgehalt überwacht werden; er sollte zwischen 0,2 und 0,5 mg/l liegen. Die Zugabe kann kontinuierlich erfolgen oder auch als Stoßdosierung – dabei wird auf einmal etwa 1 mg/l Restchlor zugegeben. Je nach Anzahl der heterotrophen Bakterien ist gelegentlich ein Zusatz von nicht-oxidierenden Desinfektionsmitteln erforderlich (je nach Situation einmal im Monat oder vierteljährlich; Dosierung: 100 mg/l)
Reply #132016-01-31
Bei der Trübungsmessung verwenden wir die Spektralphotometrie. Die Einheit ist mg/L. Und die mit dem Trübungsmesser gemessenen NTU. Es sind zwei verschiedene Einheiten. Wir haben nun die Ursache für die hohe Trübung des Kreislaufwassers gefunden: Sie liegt an der Wartung des Füllstoffs im Kühlturm. Vielen Dank an alle!
Reply #142016-02-16
Auf dem 3. Stock wurde richtig geantwortet. Die Antwort auf dem 4. Stock war sehr umfassend. Nach der Konzentrierung nimmt der COD-Wert zu; daher ist es notwendig, regelmäßig Abwasser abzuleiten, um das Wachstum von Mikroorganismen zu kontrollieren. Oxidierende und nicht-oxidierende Desinfektionsmittel sollten kombiniert verwendet werden. Da Mikroorganismen Resistenzen entwickeln können, wird ein einzelnes Desinfektionsmittel im Laufe der Zeit wirkungslos
Reply #152016-02-22
Diesen Beitrag hat zuletzt li*ch1968 am 28.02.2016 um 16:22 bearbeitet. Das Side-Filtrationssystem wird aktiviert, um zu prüfen, ob die Wasserqualitätsparameter beim Nachspeisen zu hoch sind: Es werden Biozide, Flockungsmittel sowie Korrosions- und Kalkverhütungsmittel zugegeben, um das Wachstum von Mikroorganismen zu verhindern und den Schlamm abzulösen – damit die Wärmeübertragungseffizienz des Wärmetauschers sowie der reibungslose Produktionsablauf gewährleistet bleiben! !
Reply #162016-02-28
Bei der Wiederverwendung von Grauwasser wirkt sich dies direkt auf die Trübung aus.
Reply #172016-02-29
Oben wurde alles gesagt! Ich komme, um mitzufeiern
Reply #182016-03-10
Wer kann etwas dazu sagen, welche Auswirkungen COD auf das Kreislaufwasser hat? Unser COD-Wert des Grauwassers beträgt etwa 40. Es wird als Zuspeisewasser für das Kreislaufwassersystem verwendet; der Konzentrationsfaktor liegt bei 4. Welche Auswirkungen hat das? Es wäre gut, wenn es relevante Unterlagen gäbe. Ich warte ab, danke.
Reply #192018-12-06
Mit einem Hochspannungs-Elektrostatischen Wasserbehandlungsgerät kann die Trübung reduziert werden
Reply #202018-12-11
Man sollte ein Desinfektionsmittel zugeben – nicht nur wegen des COD-Werts. Wahrscheinlich verursachen die beigemischten organischen Stoffe eine Mikronährstoffanreicherung im Wasser.
Reply #212019-08-14
Hast du genug Mut? Ist es schwierig, das Mittelwasser in das Kreislaufwasser einzubringen?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.