Thread Content
Die Feuerlöschwasserquellen stammen hauptsächlich aus Meerwasser. Das für das Design gewählte Konzept zur Brandwasserversorgung ist ein System mit konstantem Hochdruck. Der Arbeitsdruck des Systems beträgt gemäß den Anforderungen des Hafenbaus 1,4 MPa. Es wird ein Verfahren angewandt, bei dem Meerwasser zur Brandbekämpfung, Süßwasser zum Druckhalten und Süßwasser zum Drucktest verwendet wird. Die Vorteile dieses Konzepts sind: eine sichere und zuverlässige Wasserversorgung, ausreichende Wasserressourcen, gewährleisteter Wasserdruck, eine schnelle Reaktion auf Brände, die Verringerung der durch Brände entstehenden Schäden sowie die Verringerung der Korrosion an Feuerlöschleitungen und somit die Verlängerung der Lebensdauer des Systems. Die Ausrüstung des Feuerlöschsystems umfasst: zwei vertikale Meerwasser-Feuerpumpen, eine wird von einem Dieselmotor angetrieben, die andere von einem Elektromotor ; 1 elektrische Drucktestpumpe für Feuerlöschzwecke ; Zwei elektrische Druckausgleichspumpen für die Feuerwehr. Die Geräteparameter finden Sie in der beigefügten Gerätetabelle. Normalerweise wird der Druck im Feuerlöschnetzwerk von der Druckhaltepumpe aufrechterhalten; der Ausgangsdruck der Druckhaltepumpe beträgt 0,85 MPa ; Im Falle eines Brandes wird die Feuerlöschpumpe gestartet; der Ausgangsdruck der Feuerlöschpumpe beträgt 1,4 MPa. Die Feuerlösch-Prüfdruckpumpe wird ausschließlich für den Probelauf des Systems sowie zum Nachspülen nach einem Brandeinsatz verwendet. Das oben Stehende ist der wörtliche Wortlaut der Entwurfsbeschreibung für das Ingenieurprojekt unserer Fabrik. Ich verstehe nicht, warum der Druck der Druckregelpumpe erheblich unter dem Betriebsdruck des Brandschutznetzes liegt. Warum wurde er nicht auf 1,4 MPa ausgelegt? ?
Der Druck in einem stabilen Hochdrucksystem beträgt in der Regel 0,7–1,2 MPa. Bei Verwendung eines stabilen Hochdrucksystems ist die Wasserversorgung schneller als bei einem temporären Hochdrucksystem. Dadurch kann das Feuer im Anfangsstadium rechtzeitig gelöscht oder wirksam unter Kontrolle gebracht werden. Es ist nicht notwendig, den stabilen Hochdruck auf 1,4 MPa einzustellen.
Die Druckregelpumpe wird eingesetzt, um Leckagen in der Leitung auszugleichen. Es reicht aus, etwas Flüssigkeit nachzufüllen – es ist nicht notwendig, einen so hohen Druck zu erzeugen. 1,4 ist für den Brandabfluss vorgesehen. @jiaguoyun
Wirklich – jede Fabrik ist anders, jede hat ihre eigene Designphilosophie. Hauptsache, es entspricht den Vorschriften :lol:lol:lol:lol:lol