Warum wird der Stickstofffluss am Auslass des Staubsammlers der Umwandlungsanlage durch den Druckunterschied zwischen dem unteren Behälter und dem Heber gesteuert?

2015-12-04View Original

Thread Content

Ich habe eine Frage an die Experten: Warum wird der Stickstoffstrom am Auslass des Staubsammlers im Umwandlungsanlagenteil durch den Druckunterschied zwischen dem unteren Behälter und dem Förderer gesteuert? Wie wird es gesteuert, wie funktioniert das Prinzip?
Reply #22015-12-04
Welche Technologie gehört zu UOP?
Reply #32015-12-05
Sie meinen wohl die Druckregelung des Trennbehälters, also den Bereich vor dem Katalysatorstaubtrenner, oder?
Reply #42015-12-05
Ja, es handelt sich um die Steuerung des Ausflussvolumens des Staubsammlers – das ist im Grunde genommen eine Art Drucksteuerung für den Separationsbehälter! Warum wird zur Steuerung der Druckdifferenz zwischen dem unteren Behälter des vorderen Reaktors und dem Heber verwendet?
Reply #52015-12-05
Es ist keine UOP-Technologie, sondern inländische Technologie
Reply #62015-12-07
Das dient nicht dazu, den Druck im Trennbehälter zu steuern, sondern hauptsächlich dazu, den Druckunterschied zwischen dem Behälter unterhalb des Vierfachumkehrers und dem Heber zu regulieren. Der Grundsatz besteht darin, sicherzustellen, dass der Druck im unteren Behälter von Four Reverse stets höher ist als der Druck im unteren Heber von Four Reverse. Dadurch kann der Katalysator reibungslos fließen. Der Druckunterschied liegt in der Regel bei 15 KPa bis 20 KPa. Die 3. Generation der CCR-Technologie führt dazu, dass der Druck am Boden des 4. Reaktors unter 0,33 MPa liegt – insbesondere bei niedriger Last ist dieser Druck noch geringer. Der N2-Zufuhrdruck im Aufbereitungsapparat ist hingegen in der Regel hoch. Um sicherzustellen, dass der Katalysator vom Boden des 4. Reaktors abfließen kann, muss der Druck im Aufbereitungsapparat verringert werden. Dazu wird ein Differenzdruckventil unterhalb des Trennbehälters eingebaut, damit der N2 wieder in das Regenerierungssystem zurückgeleitet werden kann. In den CCR-Verfahren von UOP, Axens und LPEC wird dieses Modell verwendet; bezüglich des Gegenstrom-Laufbodens für SEI ist die Situation jedoch nicht ganz klar.
Reply #72015-12-07
Wir sprechen nicht über dasselbe Problem. Ich möchte wissen, warum der Ausflussmenge am Ausgang des Staubsammlers durch den Druckunterschied zwischen dem unteren Behälter und dem Heber gesteuert werden muss

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.