Unser Unternehmen verfügt über einen Lochblechstrommesser zur Messung von Gemischgasen bei einer Temperatur von über 180 Grad, dessen Anzeige anfangs ständig zu niedrig war. Dieser Durchflussmesser zeigte früher nur bei Regenwetter niedrigere Werte an; damals haben wir einfach den Entlastungsventil benutzt, um das Problem zu beheben. Es wurde festgestellt, dass der niedrige Temperaturwert auf einen Rückstau im Durchflussmesser zurückzuführen ist, wodurch die Werte zu niedrig ausfallen. Aber in letzter Zeit ist der Wert wieder niedrig, und es hat nicht geregnet. Wir haben auch bereits Luft abgelassen, doch danach bleibt der Wert weiterhin niedrig. Wir wissen nicht, was die Ursache dafür ist. Wir gehen davon aus, dass es fünf Probleme gibt: (1) Im Durchflussmesser hat sich Flüssigkeit angesammelt. (2) Der Sender ist defekt. (3) Die Druckleitung ist verstopft. (4) Mit der Düse stimmt etwas nicht. (5) Es gibt Probleme mit der Isolierung. Beim Entlüften des Dreiventilsystems war kurzzeitig Flüssigkeit im Entlüftungsschacht vorhanden, aber nur in geringer Menge. Außerdem steigt der Durchflussmesser nach dem Betrieb allmählich an und wird größer. Aber nach einer Weile sank es wieder. Nachdem sich der gemessene Differenzdruck stabilisiert hatte, lag er stets bei 15 KPA. Der andere Durchflussmesser hingegen zeigte einen Differenzdruck von 20 KPA (in diesem Messleitungsabschnitt befinden sich zwei Düsenmessgeräte; ein Differenzdruck von 20 KPA ist in diesem Fall normal). Gibt es jemanden, der erkennen kann, wo das Problem liegt?
In diesem Fall wird empfohlen, den Transmitter über der Lochplatte zu installieren.
Bei Gemischgasen wird der Transmitter in der Regel so installiert, dass die Flüssigkeit unterhalb der Düse und das Gas oberhalb der Düse befindet. Versuchen Sie, den Transmitter oben zu platzieren. Wenn die Düse verstopft ist, kann die Entleerung über das 3-Wege-Ventil nicht reibungslos erfolgen! Bei einem Problem mit dem Transmitter selbst: Ersetzen Sie ihn durch einen neuen!
Zuerst wird der Sender kalibriert; danach ist der Wert immer noch zu niedrig. Möglicherweise gibt es Ansammlungen von Flüssigkeit oder Lecks in den Rohrleitungen – auch eine mangelhafte Isolierung könnte die Ursache sein. Alle Möglichkeiten müssen nacheinander überprüft werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der Lochplatte Probleme auftreten, ist sehr gering...
Der Transmitter wird oberhalb der Lochplatte installiert
Wahrscheinlich liegt es an Problemen bei der Installation, wie zum Beispiel der Richtung usw
Das sollte nicht der Fall sein, es läuft bereits seit langer Zeit. Kürzlich aufgetretene Probleme
Dieser Beitrag wurde zuletzt von HEJIYUER am 8.12.2015 um 23:18 bearbeitet. Laut der Beschreibung des Posters kondensiert dieses Material bei Raumtemperatur. Die zyklischen Schwankungen des Differenzdrucks werden vermutlich durch unterschiedliche Kondensationsraten der Druckleitungen verursacht. Man könnte eine Wärmeversorgung hinzufügen, um zu sehen. Ist der Differenzdruck der beiden Transmitter nach dem Entleeren gleich? Zwei Transmitter – sind die Druckanschlüsse der Lochplatte getrennt? @jiaguoyun