Fragen zum Urteilsvermögen: Bei Kühlanlagen bringt es mehr Nachteile als Vorteile, die Zufuhr des Kühlmittels über einen Eingang zu steuern.
Richtige Antwort: +2 Punkte. Ausführliche Diskussion: +5 Punkte.
Empfehlung: [Petrochemische Aktivitäten] Anmeldung für meine „verrücktesten“ Aktivitäten. [Petrochemischer Bereich] Zeigen Sie Ihre Fähigkeiten in der Verwendung der Schriftart „Fangsongti“ – Anmeldeformular @Guan Gongyu
Bei Wasserkühlern bringt die Steuerung über den Eingang für das Kühlmittel mehr Nachteile als Vorteile. Falsch
Bei Wasserkühlern bringt die Steuerung über den Eingang für das Kühlmittel mehr Nachteile als Vorteile mit sich
Eine richtige Eingangsregelung kann Wasser sparen. Doch eine zu strenge Begrenzung der Wassermenge am Eingang kann dazu führen, dass das Wasser im Kühler einen Kurzschluss bildet oder seine Fließgeschwindigkeit abnimmt. Dadurch entsteht eine Situation, in der es oben heiß und unten kalt ist. Deshalb ist es besser, die Regulierung am Ausgang vorzunehmen
Bei Wasserkühlern bringt die Steuerung über den Eingang für das Kühlmittel mehr Nachteile als Vorteile. Richtig
Bei Wasserkühlern bringt die Steuerung über den Eingang für Kühlwasser mehr Nachteile als Vorteile. Bei Ölkühlern hat die Steuerung über die Ventile am Kühlwassereingang ebenfalls mehr Nachteile als Vorteile. Die Steuerung des Eingangs kann Kaltwasser sparen, doch eine zu strenge Begrenzung der Wassermenge kann zu einem Kurzschluss des Wasserflusses im Kühler oder zu einer Verringerung der Strömungsgeschwindigkeit führen, wodurch es oben heiß und unten kalt wird. Durch den Einsatz von Exportkontrollen kann die Strömungsgeschwindigkeit sowie die Wärmeaustauscheffizienz gewährleistet werden. Eingangskontrollen sollten im Allgemeinen nicht verwendet werden. Die Steuerung der Eingangsventile kann die Zeit verringern, die das Zirkulationswasser im Wärmeaustauscher verbringt, und somit das Verkalken der Rohrreihen mindern. Die Steuerung der Ausgangsventile wiederum kann den Druck in den Rohrleitungen erhöhen und so Lecks verhindern. In der Regel wird die Temperaturdifferenz durch die Steuerung der Eingangsventile reguliert! Üblicherweise sollte die Temperaturdifferenz des Zirkulationswassers bei 8–10 Grad liegen. Aufgrund der schlechten Qualität des Zirkulationswassers liegt sie manchmal auch bei 5–6 Grad. Im Winter und Sommer unterscheidet sich diese Wert ebenfalls. Außerdem gibt es Wärmeaustauscher, bei denen zwar eine große Temperaturdifferenz besteht, doch das Medium in den Außenrohren hat oft eine Temperatur von über 100 Grad – dieses Wasser wird dann direkt zur Kühlung verwendet. Dadurch wird die niedrigere Temperatur nicht genutzt, und außerdem wird das Zirkulationswasser verschwendet! Die Position des Wasserkühlers sollte in der Regel höher sein als die der Wasserleitungen. Die Menge des Kühlwassers sollte durch die Ausgangsventile gesteuert werden, damit der Wasserdruck gewährleistet bleibt und das Wasser den Kühler vollständig füllt. Dadurch wird eine reibungslose Rückführung des Wassers ermöglicht, ohne dass es zu Luftstau kommt.
Bei Wasserkühlern bringt die Steuerung über den Eingang für Kühlwasser mehr Nachteile als Vorteile. (Richtig)
Das stimmt, aber ich weiß nicht warum.
Bei Wasserkühlern bringt die Steuerung über den Eingang für das Kühlmittel mehr Nachteile als Vorteile mit sich
Richtig – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Bei Wassertankkühlern bringt die Steuerung über den Eingang für Kühlwasser mehr Nachteile als Vorteile mit sich (V)
Bei Wasserkühlern bringt die Steuerung über den Eingang für das Kühlmittel mehr Nachteile als Vorteile mit sich