Wasser ist in den Schutzumhüllung des Widerstandsthermometers eingedrungen, wodurch das Thermometer 0 °C anzeigte. Nach dem Austausch des Widerstandsthermometers zeigte es wieder normale Werte an. Die Wärmewiderstände sind vom Typ PT1000. Nach dem Einfüllen des Wassers wurde der Widerstand gemessen – er lag bei 500 Ohm. Am nächsten Tag stieg der Widerstand auf 900 Ohm an. Auch nach erneuter Montage am Thermometer wurde weiterhin eine Temperatur von 0°C angezeigt. Was könnte die Ursache dafür sein? Kann dieser Wärmewiderstand noch repariert und weiter verwendet werden? Danke!
Es gibt neue, und die sind nicht teuer – man sollte lieber ein neues kaufen. . . . . . . . . . . .
Wie viel kostet ein 2 m langes PT1000 (Klasse B) pro Stück? Ich möchte hauptsächlich wissen, warum das so ist und ob es repariert werden kann? Danke
Wärmewiderstände, die bei der Prüfung nicht bestanden haben, müssen ausgetauscht werden.
Das Eindringen von Wasser entspricht einem Kurzschluss des Widerstands – ein Widerstandswert von null ist daher korrekt.
Das ist einfach: Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten. Er kann es zwar reparieren, aber in der Regel wird eine defekte Wärmewiderstandsscheibe einfach ersetzt – man repariert sie kaum.
Ein paar hundert Yuan – wenn es nötig ist, können wir zusammenarbeiten
Dieser Beitrag wurde zuletzt von dennyshen2549 am 9.12.2015 um 17:36 geändert. Sie können nach dem Skalennullwert des PT1000 schauen und ihn vergleichen – bei 0 Grad liegen etwa 1000 Ohm
Messen Sie die Wärmewiderstandsscheibe nach dem Trocknen – wenn das nicht funktioniert, ersetzen Sie sie.
“Nach der erneuten Montage am Temperaturmesser zeigt er weiterhin 0 °C an. Was könnte die Ursache dafür sein? Kann dieser Wärmewiderstand noch repariert und weiter verwendet werden? ” Gibt es noch Wasser oder Wasserdampf im Gehäuse? Wasser ist im Allgemeinen nicht korrosiv. Wenn durch das Eindringen von Wasser in die Widerstände ein Kurzschluss entsteht, kann man versuchen, das Wasser mit einem Elektroofen zu entfernen. Unter geeigneten Bedingungen ist es effektiver, während des Trocknens gleichzeitig Vakuum zu erzeugen.
Danke, ich habe den Feuertopf verwendet, um die Feuchtigkeit zu entfernen. Leider hat es nicht funktioniert
0 Grad sind 100 Ohm, Bruder
Wenn man einen vergüteten Widerstandskern verwendet, macht es nichts aus, wenn Wasser eindringt
:O ist ein PT1000 – wie bereits oben erwähnt, ändert sich der Widerstandswert ständig. Entweder sind die internen Leitungen beschädigt (dann kann man sie durch ein Ersatzset ersetzen), oder der effektive Bereich des Widerstands ist beschädigt. In solchen Fällen lässt sich das Gerät in der Regel nicht reparieren. Heutzutage werden hauptsächlich integrierte Geräte verwendet. Schauen Sie sich das Handbuch des Instrumentenmonteurs an – dort finden Sie sowohl grundlegende als auch fortgeschrittene Theorien. Lesen Sie es ruhig genauer durch.
Ist es etwas, das man nicht mit Wasser in Berührung bringen darf? Dann muss es wohl ersetzt werden
PT100 hat bei 0 Grad einen Widerstand von 100 Ohm, PT1000 hat bei 0 Grad einen Widerstand von 1000 Ohm.
Bruder, hat dieses Produkt eine Anzeige oder einen Sender?