Ich frage die Anwesenden: Bei der Messung des Dampfflusses mit einem Differenzdrucksender wird zwischen den beiden Druckleitungen ein Kondensationsbehälter installiert. Die beiden Kondensationsbehälter befinden sich nicht auf derselben Höhe, was zu Fehlern führt. Kann dieser Fehler durch eine Anpassung des Nullpunkts des Senders beseitigt werden? Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Nein, selbst bei einer Verschiebung um Nullpunkte bleiben Fehler bestehen
Wo gibt es schon einen Kondensatbehälter in der Mitte des Druckleitungsrohrs? Es sollte in einer horizontalen Position oder leicht über der Horizontalen installiert werden, damit vor dem Tank kein Kondensat entsteht und die Höhe der Kondensatstufe hinter dem Tank konstant bleibt.
Es wäre besser, diese Installation zu ändern.
Es entspricht nicht den Anforderungen der Installationsvorschriften, wodurch eine genaue Messung nur schwer gewährleistet werden kann.
Der Verfasser hat es vielleicht nicht klar ausgedrückt – zuerst muss sichergestellt werden, dass die Positionen der beiden Kondensatbehälter höher liegen als die Anschlüsse für den Druckmessung in den Prozessleitungen. Wenn diese Anforderung nicht erfüllt werden kann, entsteht kein Rückfluss und es ist nicht möglich, einen stabilen Flüssigkeitsspiegel zu erreichen – dann gibt es keine Lösung. Wenn die Bedingungen für die folgenden Schritte erfüllt sind, werden die beiden Isolierrohre mit Wasser gefüllt. Anschließend wird in der Reihenfolge der Einfügung das Positive aktiviert. Ohne die Einstellung auf Null zu bringen, wird anschließend das Negative aktiviert, um den Differenzdruck zu ermitteln. Der Wert des Differenzdrucks bestimmt, um wie viel es versetzt werden muss – dabei ist zu beachten, ob es sich um einen positiven oder negativen Wert handelt: Bei einem negativen Wert erfolgt eine negative Verschiebung, und umgekehrt. Der Drei-Valve-Block wird abgeschaltet, ein Ventil wird geöffnet, anschließend wird der Drei-Valve-Block wieder eingeschaltet. Dabei darf auf keinen Fall alle drei Ventile des Drei-Valve-Blocks gleichzeitig geöffnet werden, damit das Wasser nicht weggespült wird. So ist es in Ordnung
6. Stock, das ist die richtige Antwort. Aber kann man den Kondensationsbehälter nicht einfach horizontal anpassen? ?
Im Allgemeinen ist es schwierig, eine ebene Fläche zu erreichen – es bleibt immer ein kleiner Unterschied. Zudem können die Druckleitungen durch die Nutzung verformt werden, wodurch die beiden Trennleitungen ihre Horizontalität verlieren
Die Installation ist genau wie Sie gesagt haben – tatsächlich befinden sich die beiden Kondensatbehälter nicht auf derselben Höhe. Diesen Fehler sollte man doch durch eine Anpassung des Nullpunkts des Getriebes ausgleichen können, oder?
Zwei Kondensatbehälter befinden sich nicht auf derselben Höhe – wie groß ist dann der Unterschied in der Flüssigkeitshöhe? Wenn sie nicht auf derselben Höhe sind, kann dieser Unterschied durch die Anpassung des Transmitters ausgeglichen werden. Es ist jedoch wichtig, dies zu dokumentieren, damit andere Personen davon Kenntnis haben. Andernfalls könnten Unbekannte die Einstellungen wieder ändern.
Natürlich kann es korrigiert werden, die Methode habe ich bereits sehr klar beschrieben – wenn man den Mechanismus versteht, muss man keine Angst haben, etwas kaputtzumachen
Der Freund im 6. Stock hat alles sehr gründlich erläutert. Wenn die Montageposition in Ordnung ist, kann eine Kalibrierung durch eine Drift bei Null erfolgen.
Wenn die beiden Kondensatbehälter nicht auf derselben Höhe sind, kann dies durch den Verschiebungsmechanismus des Transmitters korrigiert werden. Es ist jedoch wichtig, dies zu dokumentieren, damit Unbefugte den Behälter nicht wieder in die ursprüngliche Position bringen.