Fehler bei der Messung des Durchflussmessers Wiliba!

2015-12-10View Original

Thread Content

Der konkrete Fehler ist folgender: Bei der Messung des Durchflusses des Mitteldruckdampfs zeigten die Messwerte kürzlich nach Einsetzen des Winters ständige Unstabilitäten. Es wird vermutet, dass diese Unstabilitäten auf eine zu starke Beheizung zurückzuführen sind. Nachdem die Beheizungsrohre von den Druckmessrohren getrennt wurden, besserte sich die Situation nicht. Schließlich wurden die Druckmessrohre ganz weggelassen und der Differenzdrucksensor direkt mit dem Wilo-System verbunden. Für eine Weile funktionierte das System einwandfrei, doch später funktionierte es wieder nicht – der Durchfluss wurde weiterhin als zu gering oder gar nicht gemessen. Wir haben die Transmitter sowie die Dreiventilanlagen überprüft und ausgetauscht, doch das Problem ist bisher noch nicht gelöst. Ich bitte die allmächtigen Forumnutzer um eine Analyse, welche weiteren Möglichkeiten es noch gibt. PS: Die Vertikalrohre von Wiliba werden nach oben installiert, es gibt keinen Trennkasten.
Reply #22015-12-10
Da mit dem Transmitterteil kein Problem vorliegt, bleibt nur übrig, den Wilo-Generator abzubauen und zu überprüfen.
Reply #32015-12-10
Bei der Messung von Dampf ohne Kondensationsbehälter ist es schwierig, sicherzustellen, dass die Höhe der Flüssigkeitssäule in den beiden Druckmessrohren gleich ist. Dadurch entstehen große Messfehler. Wenn der Transmitter direkt auf dem Verdampfer installiert wird, kommt der hohe Dampf direkt in Berührung mit dem Transmitter – ob dieser das aushalten kann, ist ungewiss.
Reply #42015-12-10
Die aktuelle Situation ist, dass das Gerät im Betrieb ist und daher keine Voraussetzungen für den Abbau bestehen.
Reply #52015-12-10
Mit einer Temperaturmesssonde wurde die Temperatur am Ende der Wiliba gemessen – sie lag bei etwa 100 Grad. Die Temperatur des inneren Mediums war etwas höher. Theoretisch kann die Membran des Transmitters das aushalten
Reply #62015-12-10
Man sollte trotzdem einen Kondensationsbehälter hinzufügen. Die Membran des Senders wird in absehbarer Zeit nicht kaputtgehen, doch die Lebensdauer wird verkürzt.
Reply #72015-12-10
Im Moment ist das Problem die ungenaue Messung – gibt es noch etwas anderes, was überprüft werden muss?
Reply #82015-12-10
Wenn es mit dem Differenzdruck keine Probleme gibt und der angezeigte Differenzdruck sehr gering ist, dann liegt das Problem immer noch bei der Wilo-Pumpe – das ist die Ursache.
Reply #92015-12-10
Zuerst wird der Transmitter kalibriert. Wenn sich herausstellt, dass mit dem Transmitter alles in Ordnung ist, könnte die Ursache ein Verstopfen sein.
Reply #102015-12-11
Mit der Wiliba gibt es in der Regel keine Probleme – die Wahrscheinlichkeit dafür ist äußerst gering. Fehlende Genauigkeit bei der Messung durch den Durchflussmesser wird meist durch eine falsche Installation verursacht, beispielsweise durch die falsche Anordnung der Druckleitungen oder durch die falsche Position des Senders. Man kann den Transmitter überprüfen – vermutlich lässt sich der Wechselrichter trennen, damit das Messgerät abgenommen werden kann

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.