HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Über die Ursache eines Brandes in der Verteilungsanlage durch den direkten Stromzähler der Rotationspumpe des Unternehmens

2015-12-10View Original

Thread Content

Meine Damen und Herren, der Strommessgerät für die zweite Pumpe der Vakuumpumpenanlage des Unternehmens – also die Roots-Pumpe – ist direkt mit dem Hauptstromkreis verbunden. Aufgrund hoher Ströme oder schlechter Kontakte am Strommessgerät entsteht ein hohes Spannungsniveau. In beiden Fällen entsteht viel Wärme, was wiederum die umliegenden Leitungen beeinträchtigt – schließlich kann es sogar zu einem Brand kommen. Ist diese Beschreibung korrekt? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein Stromwandler verwendet werden kann? Kann der Stromwandler wieder entfernt werden?
Reply #22015-12-10
Ist ein solcher Ansatz vernünftig, und gibt es dazu geltende elektrische Normen zur Regulierung?
Reply #32015-12-10
Kann man einen induktiven Strommessgerät verwenden? Es muss nicht direkt in der Hauptschaltung geschaltet werden; es wird auch gesagt, dass es in der Sekundärschaltung möglich ist.
Reply #42015-12-10
Kann man einen Stromwandler verwenden? Welcher Stromstärke ist er benötigt? Muss die Stromstärke unbedingt über 5 A liegen, um ihn zu verwenden?
Reply #52015-12-10
Bei Niederspannung mit geringer Stromstärke kann der Strommeter direkt in die Verteilungsleitung eingeschaltet werden; Hohe Spannung, hoher Strom – das ist nach den Vorschriften nicht zulässig, und es gibt auch keine Messgeräte für einen so hohen Strom. Die Vorschriften besagen, dass bei Schaltungen mit einem Stromstärke von mehr als 50 A ein Stromwandler installiert werden muss.
Reply #62015-12-10
Warum bilden sich bei Strommessern mit direkter Anschlussweise leicht Offenen Schaltungen, und warum entsteht bei einer Offenen Schaltung eine hohe Spannung?
Reply #72015-12-10
Ein induktiver Strommeter misst den durch die Spule erzeugten Induktionsstrom und berechnet auf dieser Grundlage den Strom, der durch die Leitungen des Hauptkreises fließt. Der Strommeter ist nicht direkt mit den Leitungen des Hauptkreises verbunden. Daher reicht bereits ein 5A-Strommessgerät aus, um hohe Ströme zu messen – und zwar mithilfe von Stromwandler mit unterschiedlichen Übersetzungsverhältnissen. Dadurch sind diese Geräte klein, kostengünstig, einfach in der Installation und benötigen keinen großen Platz. Die direkte Anschlussmethode muss in Reihe mit den Leitungen des Hauptkreises angeordnet werden. Es ist unsinnig und verschwenderisch, riesige Strommessgeräte herzustellen oder zu installieren.
Reply #82015-12-10
Es gibt verschiedene Methoden, den Strom zu messen. Eine davon ist es, direkt mit einem Spannungsmeßgerät den Stromwert zu ermitteln; Zweitens gibt es die Stromwandler. Wenn man die Sekundärseite des Stromwandlers mit einem Strommessgerät verbindet, kann man den Strom messen. Man sollte jedoch beachten, dass das Strommessgerät nicht direkt den Strom im Hauptkreis messen kann – es muss dazu über einen Stromwandler umgewandelt werden. Zudem darf der Messbereich des Stromwandlers nicht kleiner sein als der maximale Strom im Kreis, um zu verhindern, dass der Wandler zerstört wird und dadurch die Sicherheit der Menschen gefährdet wird ; Drittens: In der Schaltung sind bekannte Widerstände in Reihe geschaltet. Durch Messung der Spannung an den Enden des Widerstands und anschließendem Teilen dieser Spannung durch den Widerstandswert kann auch die Stärke des Stroms ermittelt werden. Diese Methode ist jedoch schwer umzusetzen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.