Die Signale der Vor-Ort-Messgeräte werden über Kabel in den DCS-Zentralraum geleitet. Die Messgerätekabel werden an die Steckplatten im DCS-Gehäuse angeschlossen. Sollten die Verbindungen von den Mitarbeitern, die für die Messgeräte zuständig sind, vorgenommen werden – oder von den Mitarbeitern, die für den DCS-System betraut sind?
In der Regel sind es die Anlagenbauer, die die Verbindungen herstellen. Aber wer gut verbindet, wird natürlich später auch von ihm gewartet
Dieser Beitrag wurde zuletzt von lotos1987 am 10.12.2015 um 22:03 bearbeitet. An der Anzeigeseite befinden sich lokale Terminalblöcke und Verbindungen; das DCS verfügt über eigene Terminalbänke oder Zwischengehäuse. Im gesamten Werk gibt es außerdem ein Kabelnetzwerk. Die Anlagenbauer sind nur für den Teil vom Gerät selbst bis zur Vorfeldterminalplatte verantwortlich ; Die Seite des DCS sowie das gesamte Kabelnetz der Anlage werden zusammen an einen zuverlässigen Ausführenden übergeben. Die Zusammenarbeit beider Parteien erfolgt über standardisierte Anschlussdokumente. Das Format sowie die Darstellungsmethode dieser Dokumente müssen vom Entwurfsbüro einheitlich festgelegt werden.
Im Schaltschrank sind „Vor-Ort-Signalterminals“ eingebaut; alle externen Signalkabel werden dort angeschlossen. Das ist die Aufgabe des Bauteams – ab hier endet ihre Arbeit. Im Inneren liegt dann das Gebiet, das vom DCS-Hersteller bearbeitet wird. Denn Instrumente verwenden in der Regel mehrere Paare von Hauptkabeln. Die Einrichtung dieses Terminalblocks erleichtert das Verkabeln innerhalb des Systems (Anschluss an verschiedene Terminalplatten) oder den Einsatz von Jumper-Kabeln – was sehr flexibel ist. Obwohl der Terminalblock etwas Platz einnimmt, halten wir ihn dennoch für praktisch, da er auch die Wartung vereinfacht. Design und Bau werden ohne Probleme ablaufen, es gibt keine der von dem Threadersteller aufgeworfenen Fragen. Wahrscheinlich sind Sie nicht ganz beruhigt dabei, dass das Bauunternehmen die Kabel an die Terminalplatten des Systems, an die Sicherheitsgitter, an die Relaisgehäuse sowie an die Sekundärinstrumente anschließt. . . Wir haben diesen Prozess auch durchgemacht. @jiaguoyun
Wir verbinden hier die Kabel der Instrumentenwartung, damit man sich daran gewöhnen kann und es später einfacher ist, die Wartung durchzuführen.
Ich denke, wer die Verbindung aufrechterhält, der kümmert sich auch um deren Wartung – schließlich wurde die Verbindung bereits hergestellt, und bei zukünftiger Wartung ist man dann vertraut damit
Große DCS-Systeme werden von der Installationsfirma betreut, angefangen bei den Sicherheitsgittern, über die internen Kabel bis zu den Anschlussleisten in den Schaltschränken. Diese Anschlussleisten sind wiederum mit Hauptkabeln mit den Zwischenverbindungsboxen vor Ort verbunden, von dort aus gelangen die Signale zu den Messgeräten. Bei kleinen Systemen fertigt der Hersteller in der Regel direkt die Kabelanschlüsse im Schrank an, und das Installationsunternehmen verbindet anschließend direkt die Kabel vor Ort. Üblicherweise sind die Messgerätebediener nur für die Kalibrierung der Leitungen und deren Verbindung zuständig. Keine Verantwortung für die Verkabelung.
Wenn es um Wartung geht, dann ist es sicherlich das Instrument, das angeschlossen ist. Die von mir angeschlossenen Kontakte sind alle klar erkennbar.