Hilfe: Am Ort des Einsatzes sind Signale vom Drucksender an zwei Stellen benötigt. Funktioniert ein Signalverteiler mit 1 Eingang und 2 Ausgängen? An beiden Stellen wird eine 24-V-Spannung bereitgestellt. Wenn beides an den Verteiler angeschlossen wird, kann es Probleme mit der Stromversorgung auf der Seite des Transmitters geben? Braucht der Signalverteiler eine zusätzliche Stromversorgung?
Unsere Vorgehensweise bei solchen Fällen ist es, einen Sicherheitszaun mit Eingang und Ausgang zu verwenden, den Sicherheitszaun über eine separate 24-V-Stromversorgung zu versorgen, wobei an beiden Stellen nur 4–20 mA angegeben werden dürfen – es darf keine Stromversorgung stattfinden. Sie sollten sich dabei an den Schaltplan im Bedienhandbuch Ihres Verteilers halten
Der Signalverteiler benötigt eine zusätzliche Stromversorgung.
Warum ist das so kompliziert? Der Signalverteiler benötigt eine Stromversorgung und muss auch die Transmitter vor Ort mit Strom versorgen. Der Verteiler führt die Signale dorthin, wo Sie sie verwenden – es handelt sich dabei um passive Signale, sodass keine weitere Verteilung notwendig ist
Wenn es sich um einen nicht-explosionsgeschützten Bereich handelt, muss unbedingt ein Verteiler mit Eingang und Ausgang verwendet werden. Die Stromversorgung des Transmitters wird in der Regel vom Verteiler bereitgestellt
Nun, es scheinen Instrumente zu geben, die eine Mehrvariablen-Ausgabe unterstützen – die erste Ausgabe gibt den Druck an, die zweite Ausgabe gibt ebenfalls den Druck an. Das sollte durch einen vom Hersteller bereitgestellten Signalverteiler möglich sein, oder?
Es gibt zwei Lösungswege: Erstens kann das Problem mit der internen Konfigurationssoftware des DCS gelöst werden, indem der Wert des zweiten Signals dem Wert des ersten Signals gleichgesetzt wird – das heißt, die zweite Station muss einfach das Signal des Feldsenders abrufen. Zweitens wird die Lösung über Hardware erreicht, d.h. durch Hinzufügen eines Signalverteilers oder einer Sicherheitsgitter mit Eingang und zwei Ausgängen. Da bei der Umwandlung und Verteilung der Signale zusätzliche Energie benötigt wird (im Signalkarten befinden sich Schaltungen zur Verstärkung und Verteilung der Signale), ist eine separate Stromversorgung erforderlich. Zudem sind beim Anschließen ein oder zwei zusätzliche Schritte notwendig.
Die Sicherheitsbarriere mit einem Eingang und zwei Ausgängen ist leicht zu installieren. Denken Sie daran, die Sicherheitsbarriere auf der Seite des Systems zu platzieren, bei der das Sicherheitsniveau höher ist – zum Beispiel, wenn sowohl SIS als auch DCS betrieben werden, reicht es aus, sie auf der SIS-Seite zu platzieren. Es gibt keinen Unterschied zu den normalen Transmitter-Schaltkreisen
Ist das nicht ein Ein- und Ausgang? Am Ort reicht eine Stromversorgung aus; man kann mit dem von Ihnen genannten Verteiler den Strom an zwei Orte leiten. Es ist am besten, eine Sicherheitsbarriere zu verwenden, um alles abzusichern. Außerdem kannst du direkt über DCS Signale senden. Alles ist in Ordnung
Die Sicherheitsbarriere mit Ein- und Ausgang löst das Problem – die Stromversorgung kann separat gewährleistet werden
Mit einer Ein-/Zwei-Aus-Sicherungssperre lässt sich das Problem lösen
Bei zweipoligen Messgeräten reicht es doch aus, einfach zwei Anzeigen in Reihe zu schalten. Oder man baut zwei Ausgänge in den Sicherheitszaun ein