Zu den Problemen bei der Messung der Dichte mit Druckdifferenztransmittern
Thread Content
Wie der Titel schon sagt: Wie misst ein Differenzdrucksensor die Dichte eines Flüssigkeits? Wie wird der Messbereich kalibriert? Wie sind die Anforderungen an die Installation? Hoffe auf Ratschläge von Experten3. Der Sender sollte idealerweise auf derselben Höhe wie die Öffnung des Geräts im Überdruckrohr liegen ; Falls sichergestellt werden kann, dass die Vakuumrohre stets mit einem Medium niedriger Dichte gefüllt sind, sollte man in Erwägung ziehen, Trennkammern einzubauen und diese mit Trennflüssigkeit zu füllen. 4. Die Migrationsmenge beträgt: { (Höhe der Flüssigkeitssäule im Druckrohr × Dichte des Mediums im Druckrohr × Schwerkraftbeschleunigung) + (Unterschied in der Höhe der Öffnungen × minimale Dichte × Schwerkraftbeschleunigung) } – { (Höhe der Flüssigkeitssäule im Vakuumrohr × Dichte des Mediums im Vakuumrohr × Schwerkraftbeschleunigung) }. Das Ergebnis ist meist negativ – es handelt sich also um eine negative Migration. Die oben genannten Einheiten sind: mm, Kg/m³, m/s², Pa. Eine Erhöhung des Höhenunterschieds zwischen den beiden Öffnungen verbessert die Messgenauigkeit – doch es muss darauf geachtet werden, dass die Öffnungen der Vakuumrohre an der richtigen Stelle befinden.