Thread Content
Hilfe: Welche Ursachen führen in einem Kühlsystem mit RO-Wasser dazu, dass viele Blasen entstehen? Derzeit tritt im Pumpenrad dieses Systems ein schweres Kavitationseffekt auf.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von qugd am 11.12.2015 um 17:00 bearbeitet. Vermutlich liegt die Ursache für die saure Wasserqualität darin, dass ein hohes Maß an Kationen aus dem Wasser entfernt wird, während nur ein geringes Maß an Anionen entfernt wird. Das im Wasser gelöste Kohlensäure wird zu Kohlendioxid, das entweicht. Außerdem ist der Druck am Einlass des Wasserpumpens zu niedrig, wodurch ein leichter Unterdruck entsteht und einige Blasen entstehen. Erhöhen Sie den Druck am Eingang der Wasserpumpe angemessen.
Guten Tag, der pH-Wert des Kreislaufwassers beträgt derzeit 8,22, die Gesamtsäurezahl liegt bei 70, der Chloridgehalt bei 111, der Gesamtphosphorgehalt bei 2,46 und der Gesamt-Eisengehalt bei 1,06. Hier gibt es Leute, die vermuten, dass es zu einem Ölleck kommt, wodurch in dem Wasser eine Saponifizierungsreaktion stattfindet. Kann so etwas passieren?
Wahrscheinlich wird es durch das zugesetzte, langsam freisetzende Schmutzhemmmittel verursacht!
Man kann den COD des Zirkulationswassers messen, um festzustellen, ob es zu einem Leck von Organiken kommt. Außerdem sollte je nach Wasserqualität das Durchflusswasser als Teil der Nachfüllung verwendet werden. Die Flüssigkeitszufuhr umfasst auch andere Quellen. Man kann den COD dieser Wasserquelle überprüfen.