HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Hauptstation und Slave-Station bei der MODBUS RTU-Kommunikation?

2015-12-12View Original

Thread Content

Die Daten im PLC müssen über die MODBUS RTU-Kommunikation an das DCS-System übertragen werden, damit sie dort angezeigt werden können. Welches System ist also das Hauptsystem – das DCS oder der PLC? Welcher ist der Zwischenbahnhof? Wie werden der Master- und Slave-Slot definiert? Kann man einfach frei entscheiden, welcher der Master und welcher der Slave ist? Kann MODBUS RTU außerdem in beide Richtungen kommunizieren? Derzeit werden die Daten des PLC im DCS angezeigt. Ist es möglich, auch die Daten des DCS auf dem PLC anzuzeigen? Ist es dann noch notwendig, separate Netzwerkkabel zu verlegen, um dies über weitere Ports von PLC und DCS zu realisieren?
Reply #22015-12-14
Der Slave-Station ist passiv; die Daten werden dort abgelegt, damit die Master-Station sie lesen und schreiben kann. Die Slave-Station sendet nicht aktiv Daten an die Master-Station. Der Hauptrechner ist aktiv – er kann die gewünschten Daten vom Nebenrechner abrufen und außerdem die Daten des Nebenrechners ändern. Du selbst hast gesagt, dass MODBUS bidirektional ist – über ein einziges Kabel kann der Master sowohl senden als auch empfangen. Aber sicherlich nicht gleichzeitig.
Reply #32015-12-15
Über das Modbus-Protokoll werden die Daten des PLC im DCS angezeigt, und der PLC wiederum zeigt die Daten des DCS an. . Natürlich ist das möglich~ Der DCS verwendet den MODBUS-Hauptrechner-Modus, um Daten vom PLC abzurufen, und es ist auch möglich, die Daten des DCS in den PLC zu schreiben. Keine zusätzlichen Schnittstellen erforderlich. . . Aber du solltest wohl ausrechnen, wie viele Befehle benötigt werden, um eine Abfrage abzuschließen, und prüfen, ob die Laufzeit ausreicht:lol
Reply #42016-03-03
Der Hauptrechner ist der Anfragende, der Slave-Rechner der Antwortsende. Der DCS fungiert als Hauptrechner und ermöglicht eine zweireihige Kommunikation – ohne dass zusätzliche Kabel verlegt werden müssen
Reply #52016-03-03
Die Daten im PLC müssen über die MODBUS RTU-Kommunikation an das DCS-System übertragen werden, damit sie dort angezeigt werden können. Welches System ist also das Hauptsystem – das DCS oder der PLC? Welcher ist der Zwischenbahnhof? Je nach Unterstützung der Geräte können viele DCS/PLC-Produkte sowohl als Master als auch als Slave fungieren. Wie werden der Master- und Slave-Slot definiert? Kann man einfach frei entscheiden, welcher der Master und welcher der Slave ist? Siehe die obige Antwort. Kann MODBUS RTU außerdem in beide Richtungen kommunizieren? Derzeit werden die Daten des PLC im DCS angezeigt. Ist es möglich, auch die Daten des DCS auf dem PLC anzuzeigen? Ist es dann noch notwendig, separate Netzwerkkabel zu verlegen, um dies über weitere Ports von PLC und DCS zu realisieren? Kann. Kann man. Es ist kein zusätzliches Verlegen von Kabeln notwendig.
Reply #62016-03-07
Übliche Geräte werden als Slave-Geräte konstruiert, die darauf warten, dass der Master-Gerät sie abfragt. Der Master-Gerät ist in der Regel ein Gerät zur zentralen Anzeige, das über den Bus die Daten mehrerer Slave-Geräte sammeln kann, um sie weiterverarbeiten zu können.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.