Auf dem Heizofen gibt es zwei Zirkulationspumpen – eine zur Nutzung und eine als Ersatz. Normalerweise wird nur eine Pumpe eingeschaltet. Steigt der Druck, wenn beide Pumpen gleichzeitig laufen? Bitte, meine Lehrer, sagen Sie etwas
Der Durchfluss wird erhöht, die Förderhöhe nicht – es sei denn, die beiden Pumpen werden in Reihe geschaltet.
In Parallelschaltung erhöht die Pumpe den Durchfluss, in Reihe erhöht sie die Förderhöhe – bei Ihrem Fall sollte das nicht der Fall sein.
Beide Einheiten sind parallel miteinander verbunden. Das gleichzeitige Einschalten erhöht zwar den Durchfluss, dieser liegt jedoch über dem Durchfluss einer einzigen Einheit, aber unter der Summe der Durchflüsse beider Einheiten. In Reihe kann nur die Förderhöhe erhöht werden, wobei diese dann größer ist als die Förderhöhe einer Maschine, aber kleiner als die Summe der Förderhöhen von zwei Maschinen.
Beim Parallelbetrieb steigt die Förderhöhe leicht an, hauptsächlich aufgrund des erhöhten Durchflusses.
Nur der Durchfluss wird erhöht, die Förderhöhe nicht.
Eine Pumpe wird eingesetzt und eine als Ersatz – beide sind parallel geschaltet. Wenn die Durchflussmenge nicht ausreicht, können beide Pumpen in Betrieb genommen werden.
Danke an alle! Warum ist der Rohrdurchmesser am Ausgang der Pumpe größer als am Eingang der Pumpe
Soll man die ursprünglich parallel geschalteten beiden Pumpen an derselben Stelle in Reihe schalten oder sie in größerer Entfernung voneinander platzieren?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von WSRYLONG am 14.12.2015 um 09:18 bearbeitet. Wenn der Durchfluss gleich bleibt, steigt die Förderhöhe – der genaue Anstieg hängt von der Leistungskurve der Pumpe ab. Je steiler die Kurve am Anfang ist, desto größer ist der Anstieg; Wenn die Leitungen unverändert bleiben, liegt das Durchflussvolumen über dem Wert eines Geräts, aber unter der Summe der Werte beider Geräte. Der Druckanstieg ist etwas höher als zuvor.