Einstellung der Regulierventile

2015-12-13View Original

Thread Content

In der Schwefelrückgewinnungseinheit wurde kürzlich ein Regulierventil für die Lufzufuhr des Abgasverbrennungsofens ausgetauscht. Infolgedessen ist das Leckagevolumen des Regulierventils ziemlich hoch – es kommt zu Schwankungen im Luftvolumen von etwa siebzig bis achtzig Kubikmetern. Die Schwankungen sind zu groß. Was könnte die Ursache dafür sein?
Reply #22015-12-13
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ylb913 am 13.12.2015 um 21:00 bearbeitet. Ist es keine Drehventil? Die Lüftung der Schwefelabgaskocher können wir im Laufe eines oder zweier Jahre nur wenige Male anpassen.
Reply #32015-12-13
Ihr verwendet doch eine Proportionalsteuerung, oder? Wahrscheinlich führt die große Schwankung der Luftmenge zu Abnutzung
Reply #42015-12-14
Überprüfen Sie zunächst, wie die Qualität der von Ihnen gekauften Ventile ist – man kann sie erst einmal unter Druck testen
Reply #52015-12-14
Proportionalregelventil: Sind die ursprünglich berechneten Werte für das CV des Ventils, die Öffnungsgrad sowie der Durchfluss usw. korrekt?
Reply #62015-12-14
Das ist unklar. Wir sind Bediener – nach dem Austausch gegen ein neues Teil ist der Durchfluss zu hoch
Reply #72015-12-15
Welcher Typ von Ventilen werden vor Ort verwendet? Ist es ein Regelventil, ein Regel-Drehschalter oder ein Regel-Kugelventil? Bitte teilen Sie zunächst mit, um welche Art von Ventil es sich handelt. Falls es sich um ein Regelventil mit gerader Bewegung handelt, könnte es sein, dass während des Transports durch Erschütterungen die Limitierung des Ventils verschoben wurde. Mit anderen Worten: Es wird ein Signal gesendet, damit das Ventil vollständig geschlossen wird – das Ventil gibt auch ein Signal zurück, dass es vollständig geschlossen ist – doch in Wirklichkeit ist das Ventil noch nicht vollständig geschlossen. In diesem Fall kann man die Stromversorgung abschalten und manuell versuchen, das Ventil weiter zu schließen. Wenn das möglich ist, ist alles einfach: Man muss nur die Limitierung neu einstellen und das Ventil dann von vollständig geöffnet auf vollständig geschlossen bringen. Falls es sich um einen Lüftungsdrehschalter handelt, dient dieses Ventil ausschließlich zur Belüftung. Häufig werden dabei Rauchgase verwendet. Bei größeren Ventildurchmessern kann eine Infiltrationsrate von 1 % erreicht werden; bei kleineren Durchmessern liegt die Infiltrationsrate bei etwa 3 %. Aufgrund der Struktur dieses Ventils lässt sich da nichts ändern. Zuerst müssen Sie herausfinden, um welche Art von Ventil es sich vor Ort handelt
Reply #82015-12-20
Es handelt sich um eine Steuerventil mit gerader Bewegungsweite. Es handelt sich um ein neues Ventil – das alte Ventil ließ nur eine Änderung der Luftmenge von etwas mehr als zehn Kubikmetern zu. Jetzt hingegen führt jede Einheitänderung zu einer Änderung der Luftmenge von siebzig bis achtzig Kubikmetern.
Reply #92015-12-21
Dafür könnten zwei Gründe vorliegen. Der erste Grund ist, dass sich die Durchfluss Eigenschaften geändert haben. Früher hatte das alte Ventil eine proportionale Durchflusscharakteristik, während das neue Ventil von dem Hersteller mit einer linearen Durchflusscharakteristik hergestellt wurde. Das kann man auf der Beschriftung des Ventils nachlesen – dort steht alles darauf. Der zweite Grund ist, dass der Hersteller des alten Ventils bei der Herstellung den CV-Wert anhand der Bedingungen vor Ort berechnet hat und daher ein Ventil mit einem kleineren Durchmesser verwendet hat. Beim neuen Ventil hat der Hersteller diese Berechnung nicht durchgeführt und das Ventil einfach nach den Standards für Regelventile hergestellt. Wenn beispielsweise der Durchmesser des Ventils DN50 beträgt, dann könnte beim alten Ventil ein Ventil mit einem Durchmesser von DN25 ausreichen. Beim neuen Ventil wird hingegen direkt ein Ventil mit einem Durchmesser von DN50 verwendet. Diese Unterschiede sind auf der Beschriftung des Ventils zu erkennen. Man kann die Beschriftung des neuen Ventils vor Ort überprüfen und anschließend auch die des alten Ventils betrachten, um Klarheit zu gewinnen.
Reply #102015-12-28
Wenn es sich um eine Einzelventil handelt, dann ist der Ventilkern vergrößert worden, um den Durchflussdruck wiederherzustellen – man muss das berechnen. Nach dieser Beschreibung kann es sich nicht um eine V-Kugel oder eine Regulier-Drehschraubenventil handeln. In die Rohrleitungen werden Strömungshemmer eingebaut oder die Ventilklappen werden erneut angepasst

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.