Verteilerraum in der Werkstatt

2015-12-14View Original

Thread Content

Im Erdgeschoss der Werkhalle befindet sich ein Verteilraum, der durch explosionssichere Wände abgetrennt ist! Keine Fenster, keine Löcher. Es gibt eine Tür – sie erfüllt die Anforderungen! Das Problem ist jetzt, dass es im Verteilraum zu heiß ist. Ich möchte dort einen Lüfter anbringen, aber die Führung sagt, das entspreche nicht den Vorgaben Kann in einem eigenständig errichteten Verteilraum eine Lüftungsanlage installiert werden, während in einem Verteilraum, der direkt neben der Werkhalle liegt, das nicht erlaubt ist? Ich verstehe es nicht ganz, könnt ihr mir helfen?
Reply #22015-12-14
Wie kann ein Verteilraum ohne Fenster, Öffnungen sowie ohne Lüftung und Klimaanlage den Anforderungen entsprechen? Die Anforderungen an Lüftung und Klimatisierung sind wohl nicht erfüllt – die elektrischen Geräte erzeugen viel Wärme, daher ist eine Kühlung unbedingt notwendig.
Reply #32015-12-14
Jetzt muss man die Tür öffnen, um Luft zuzulassen – das ist so, als würde der Schaltraum nicht mehr abgeschlossen! Ja, oder? Überlegt die Leitung vielleicht, dass brennbare und explosive Stoffe in die Nähe der Werkstatt gelangen könnten, wenn man eine Lüftungsanlage einbaut?
Reply #42015-12-14
Türen zu öffnen, um Luft zuzulassen, ist doch keine gängige Vorgehensweise, oder? Kann die Temperatur im Schaltschrank bei hohen Temperaturen im Sommer den Anforderungen entsprechen? Alle Umspann- und Verteilräume, die ich gesehen habe, verfügen über Lüftung und Klimaanlage.
Reply #52015-12-14
Das ist sicherlich nicht standardmäßig – der leitende Beamte sagte, dass Lüftungsanlagen nicht installiert werden dürfen, weil sie den Anforderungen nicht entsprechen! Ich möchte nur wissen, an welchem Ort solche Anforderungen bestehen? Haben Sie schon einmal gesehen, dass in einem neben der Werkstatt gelegenen Verteilraum Lüftungsanlagen installiert werden?
Reply #62015-12-15
Ich weiß nicht, ob sich der Verteilerraum im Erdgeschoss vollständig von den explosionsgeschützten Werkstätten durch eine explosionsgeschützte Wand abtrennt. Gibt es dort irgendwelche Türen oder ähnliche Einrichtungen? Handelt es sich um separate Brandtüren? Zwischen dem Verteilerraum und den Produktionswerkstätten dürfen keine Lüftungsöffnungen in der Brandwand vorhanden sein. Doch in den Wänden, die die Werkstätten vom Verteilerraum trennen, können Öffnungen vorhanden sein – dort kann ein Klima- und Lüftungssystem installiert werden
Reply #72015-12-15
Dieser Beitrag wurde zuletzt von baishi2007 am 15.12.2015 um 17:02 bearbeitet. In den Vorschriften steht, dass, wenn eine Trennwand ohne Türen, Fenster oder Öffnungen verwendet wird, die Räume an dieser Wand angeordnet werden können. Dabei gilt auch, dass die Räume im Obergeschoss nicht mit den Werkstätten in Verbindung stehen dürfen. Wenn sich die Positionen der Lüftungsanlagen sowie der Türen außerhalb der Explosionsgefahrzone befinden, sollte es keine Probleme geben. Kurz gesagt: Es darf nicht zu, dass brennbare Gase in die Räume gelangen. Falls sich Türen und Fenster innerhalb der Explosionsgefahrzone befinden, muss stattdessen eine positive Drucklüftung eingesetzt werden.
Reply #82015-12-15
Wenn Sie sicher sind, dass es sich um eine Sprengschutzwand handelt, dann ist diese Konstruktion übertrieben. Es reicht aus, die Bereiche mit einer Feuerwand voneinander zu trennen. Die Türen der Verteilräume können alle geöffnet werden, und auf der Seite der Türen kann sicherlich eine Lüftungseinheit installiert werden.
Reply #92015-12-16
:Lol, ich bin mir nicht sicher – vielleicht ist es die Firewall!
Reply #102015-12-16
Sie können die Belüftung auf Zwangsbelüftung einstellen, wobei Ein- und Auslassöffnungen an der Außenwand angeordnet werden, ohne dass in den Trennwänden zur Halle Türen oder Fenster vorhanden sind. .
Reply #112015-12-16
Es ist nicht möglich, Lüftungsgeräte in der Trennwand zur Werkstatt einzubauen. Man wollte eigentlich ein Loch in die Außenwand bohren, um eines einzubauen, aber die Führungskräfte stimmten auch nicht zu. Deshalb verstehe ich es nicht. Ich frage mal alle
Reply #122015-12-16
Wird in eurer Werkstatt brennbare oder explosive Gefahrstoffe verwendet? .
Reply #132015-12-17
Man kann die Belüftungsanlage durchaus auf der anderen Seite der Tür anbringen – doch die Öffnung muss sich außerhalb des explosionsgeschützten Bereichs der Werkstatt befinden. Wenn es eine Tür gibt, dann ist das in Ordnung – aber wenn es Fenster gibt, dann nicht? ? ? Die Öffnungen müssen mit entsprechenden Maßnahmen gegen das Verweilen von Vögeln ausgestattet sein.
Reply #142015-12-18
Vorgabe gemäß Bauvorschrift 3.3.8. . Wenn du dich auf die Prüfung zum zertifizierten Feuerwehrmann vorbereitest, solltest du auch ein Exemplar davon haben. . Es gibt viele Regeln dazu. Ich lerne gerade, dass Umspannstationen nicht in Gebäuden der Klassen A oder B errichtet werden dürfen – auch nicht in ihrer Nähe. Zudem dürfen sie nicht in Gebieten mit explosiven Gasen oder Stäuben angelegt werden. Wandlungsschaltanlagen mit einer Spannung von 10 KV und darunter, die ausschließlich für Fabrikgebäude der Kategorien A und B bestimmt sind, können an einer Seite aneinandergereiht werden, sofern sie durch feuerfeste Wände ohne Türen oder Öffnungen voneinander getrennt sind. . (Der folgende Text wird weggelassen.) Gegen festgelegte Vorschriften kann man nichts machen; es ist auch möglich, Fenster einzubauen – allerdings müssen es Feuerwiderstandsfähige Fenster der Klasse A sein. .
Reply #152015-12-18
Das ist der hintere Teil – das ist so etwas wie die Verteilstelle im Werk, wobei die KV-Werte nicht darüber hinausgehen. Deshalb werden sie durch eine feuerfeste Wand ohne Löcher und Fenster voneinander getrennt. Es wurde eine separate Feuertür eingebaut. Soll ich jetzt ein Loch in die andere Wand bohren, um Luft zuzulassen? Es sollte möglich sein!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.