Thread Content
Hallo zusammen, wir haben einen vertikalen Lagerbehälter für konzentrierte Schwefelsäure mit einem Fassungsvermögen von 25 m³, der inzwischen weitgehend installiert ist. Es gibt jedoch ein Problem: Nach der Installation muss der Behälter mit Luft gespült und auf Lecks überprüft werden. Doch weder der Schwefelsäurebehälter noch seine Anbauteile sind mit Druckmessgeräten ausgestattet. Wie kann ich also mithilfe eines Luftpumpens sicherstellen, dass der Druck im Behälter bei ≤0,1 Mpa liegt? 2. Nachdem das Druckluftprüfen zur Fehlererkennung abgeschlossen ist, möchte ich das System mit Wasser füllen, um die Stabilität des gesamten Schwefelsäure-Transportsystems zu überprüfen. Doch wie kann ich sicherstellen, dass in den Tanks sowie den zugehörigen Leitungen kein Wasser zurückbleibt? Hinweis: In unserer Fabrik gibt es keine Geräte zur Erwärmung der Luft. Bitte um Lösung, danke
Außerdem: Die Säuretanks sowie die Rohrleitungen in unserem Unternehmen sind alle mit Teflon ausgelegt! ! ! ! ! ! !
Zunächst wird ein Lecktest vor dem Einbringen des PTFE-Verschlusses durchgeführt. Nach Bestätigung der Dichtheit wird getrocknet und gerostet, bevor das PTFE eingebaut wird. Nachdem die Ausrüstung mit PTFE ausgekleidet wurde, wird die Qualität der Auskleidung anschließend mit einem Leckdetektor überprüft. Was das Fehlen eines Druckmessers angeht, so habe ich bereits gehört, dass man ein Druckmessgerät an die vorhandenen Rohre schweißt und es nach erfolgreichen Tests wieder entfernt. Ich weiß nicht, ob man das in der Produktion tatsächlich so macht. Viele Geräte verfügen über keinen Druckmessanschluss, doch für Druckprüfungen ist das kein Einzelfall – es muss sicherlich eine Lösung geben.
Beim Durchblasen entstehen keine Druckprobleme, wenn man mit offener Öffnung bläst. Nach dem Befüllen mit Wasser sollte es abgelassen werden, anschließend mit Stickstoff ausgeblasen und getrocknet werden.
Im Werk gibt es kein Stickstoff! Luft wird hauptsächlich zum Drucktest und zur Leckageprüfung verwendet. Wenn der Behälter offen ist, lässt sich in der Regel kein Leck finden
Im Prinzip sollte vor dem Einbringen von PTFE eine Druckprüfung durchgeführt werden, aber aufgrund des Zeitdrucks und weil wir im Grunde unter Normaldruck arbeiten, wurde die Druckprüfung vor dem Einbringen von PTFE nicht durchgeführt! Nachdem die Beschichtung mit Tetrafluorid abgeschlossen ist, wird die Qualität der Beschichtung mit einem Leckdetektor überprüft. Wir verfügen jedoch nicht über dieses Gerät, daher kann ich keine Tests durchführen. Ich muss den anderen Partei daher um ein „Zertifikat zur Bestätigung der Korrosionsbeständigkeit“ bitten, um das Problem zu lösen! An zwei gewöhnlichen Rohrleitungen kann ein Druckmesser verschweißt werden, und nach den Tests kann dieser wieder entfernt werden. Wenn jedoch die Rohrleitungen mit PTFE ausgelegt sind, kann bei der Schweißarbeit die Temperatur über 300 °C steigen. Bei einer Temperatur von über 300 °C besteht die Gefahr, dass das PTFE abbröselt oder seine Funktion verliert. Deshalb ist es nicht zulässig, nach dem Einbringen von PTFE an den Rohrleitungen oder Behältern zu schweißen oder zu schneiden.
Das Prüfen auf Undichtigkeiten mit Luft ist ein Dichtheitstest. Ob dieser notwendig ist, hängt vom Medium ab. Bei Normaldruck kann man stattdessen das Einfüllen von Wasser in den Behälter in Betracht ziehen. Bei kleinen Behältern kann man sie mit Luft füllen und anschließend ins Wasser tauchen, um eine Undichtigkeit zu überprüfen. Wenn im Drucktest ein Wert unter 0,1 MPa vorgeschrieben ist, z. B. 0,05 MPa, muss ein Manometer verwendet werden.
1 An der Zufuhrleitung für Schwefelsäure wird an einem Dreiecksteil ein Druckmesser installiert. Bei der Wassentestung sollte nach Abschluss des Tests die Leitung entlüftet werden, anschließend reicht es aus, die Leitung mit einer kleinen Menge schwacher Schwefelsäure durchzuspülen.
? Welchen Zweck hat die Leitung mit verdünnter Schwefelsäure? Wenn ich nach dem Durchleiten mit schwacher Schwefelsäure konzentrierte Schwefelsäure hineinfüge, wird dann trotzdem eine exotherme Reaktion stattfinden?
Es ist nicht nötig, sich so viel Mühe zu machen – wie dick ist die Wand? Prüfen Sie es mit einem Funkenprüfer – wenn es keine Entzündung gibt, ist alles in Ordnung. Für 25 Kubikmeter besteht keine Notwendigkeit, einen Drucktest durchzuführen.
Nach dem Einbringen von PTFE habe ich in unserem technischen Vertrag verlangt, dass er Druck- und Vakuumtests sowie Funkenversuche durchführt! Ich teste die Wasserdichtigkeit und Dichtheit – hauptsächlich aus Angst vor Leckagen an den Verbindungsstellen sowie an den Flanschen
Dann gibt es kein Problem. Ihr seid wirklich zu verschwenderisch – ein Behälter aus Kohlenstahl hält schließlich viele Jahre lang. Der Nachteil von Behältern mit Fluorbeschichtung ist, dass sie nicht abriebfest sind; bei Verwendung einer Pumpe kann dadurch die Innenbeschichtung der Rohre beschädigt werden.
Oh? Meinen Sie, dass der Fluss von Fluiden in Rohrleitungen zu einer Abnutzung durch Tetrafluorid führt? Wie lange hält etwa 1 mm Tetrafluor? Gibt es Erfahrungen mit der Verwendung? Erzähl mal
An der Zufuhrstelle für Schwefelsäure wird ein kurzer Schlauch angebracht, an dem ein Druckmesser befestigt wird. Anschließend werden der Schlauch sowie der Druckmesser wieder entfernt.
Nach dem Anlegen des Drucks werden die Anbaugeräte wie der Füllstandsmesser entfernt, Luft wird eingeleitet, damit die Wasserdampfpartikel durch die geöffneten Öffnungen entweichen können.
Sulfursäure-Tank, die Durchflussraten bei Ein- und Auslass sind nicht hoch; Die 1-mm-Teflon-Beschichtung, die ich gesehen habe, hält mindestens 3 Jahre.
Danke für die wertvollen Erfahrungen und Daten
Wie hoch sind die Konzentration des Schwefelsäurelösung sowie die Temperatur?
Das ist es – ich mache mir Sorgen, dass die Verunreinigungen im industriellen Schwefelsäure dazu führen könnten, dass es zu Abnutzungen durch Tetrafluorid kommt