Ich habe ein geschlossenes Kühlsystem entworfen, bei dem fünf Pumpen in Reihe geschaltet sind. Die erwartete Durchflussmenge pro Leitung beträgt 65, 65, 65, 65 bzw. 45 Liter pro Minute. Der Durchmesser der Leitungen beträgt DN25, der Durchmesser der Hauptleitung liegt bei DN50. Der geplante Druck im Kühlsystem beträgt 0,3 MPa. Im Betrieb ist die Durchflussmenge der Pumpen jedoch deutlich geringer als geplant – nämlich 35/25/50/29 Liter pro Minute. Eine weitere Leitung wird vorerst nicht genutzt. Der gemessene Betriebsdruck beträgt 0,55 MPa. Ich frage mich, ob jemand die Nachteile dieses Designs kennt – warum kann die Durchflussmenge nicht erhöht werden?
Reply #22015-12-15
1. Zunächst muss man wissen, dass die Parallelschaltung von Pumpen den Durchfluss erhöhen kann – doch es gilt nicht 1+1=2, sondern der Wert liegt zwischen 1 und 2. 2. Der Hauptrohr hat einen DN50-Durchmesser, während die 5 Verbindungsrohre einen DN25-Durchmesser haben – der Durchmesser stimmt also nicht überein. Daher ist der Durchfluss unter dem Designwert, der Druck über dem Designwert.
Reply #32015-12-16
Der Durchmesser der Hauptleitung ist offensichtlich zu klein – es wird empfohlen, eine Leitung mit einem DN von mindestens 75 zu verwenden!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.