Thread Content
Ist die Ausgabe eines zweipoligen Senders ein aktiver oder ein passiver Signal? Ich habe auf Baidu gesucht – einige sagten, es handele sich um aktive Signale, andere wiederum um passive Signale. Das ist doch nicht wissenschaftlich. Ich denke, es ist aktiv, aber die Fachleute behaupten, es sei passiv. :schwindlig:
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Rosmarins Einzigartigkeit am 15.12.2015 um 21:28 bearbeitet. Die Ausgabe sollte ein aktiver Signal sein – im Falle eines Stromausfalls sollte der Signalgenerator ein aktives Signal liefern! Unter normalen Bedingungen werden passive Signale übertragen. Weiß ich nicht, oder?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von lotos1987 am 15.12.2015 um 21:45 geändert. „Aktiv“ und „passiv“ beziehen sich auf DCS-Systeme; die Unterscheidung zwischen aktiv und passiv hängt von der Stromversorgungsart ab. Dreiadrige Feldgeräte benötigen eine DCS-Karte, die ihnen eine 24-V-Stromversorgung bereitstellt; für das DCS sind diese Geräte passive Signale ; Das Vierleiters-Messgerät verfügt über eine eigene 24-V-Stromversorgung und benötigt daher keine zusätzlichen DCS-Karten. Für das DCS ist das Messgerät ein aktiver Signalgeber.
Aktiv und passiv – im Hinblick auf den Einsatzort: Wenn die Messgeräte am Einsatzort über eine eigene Stromversorgung verfügen, sind sie aktiv. Falls sie keine eigene Stromversorgung haben, sind sie passiv
Ein Signal hat natürlich einen Sender und einen Empfänger. Ein passiver Signal bezeichnet ein Signal, das keine eigene Stromversorgung besitzt und daher eine externe Stromversorgung benötigt. Dieser „externe“ Anteil kann entweder der Empfänger des Signals sein oder eine Dritte Partei außerhalb des Senders und des Empfängers ; Ein aktiver Signal ist ein Signal, das über eine eigene Stromversorgung verfügt und daher keine externe Stromzufuhr benötigt ; Zum Beispiel bei einem 4–20 mADC-Signal: Transmitter im Zweileitersystem sind passive Signale, die eine Stromversorgung am Empfänger benötigen – entweder direkt oder über einen Sicherheitsvorhang, einen Verteiler usw. Wenn man fälschlicherweise annimmt, es handele sich um ein aktives Signal und keine Stromversorgung bereitgestellt wird, dann gibt es im Schaltkreis keinen Strom – und somit entsteht auch kein 4–20 mADC-Signal ; Zum Beispiel gibt es ein 4–20 mA ADC-Signal, das ein aktives Signal ist. Wenn man fälschlicherweise annimmt, es handele sich um ein passives Signal und daher einen Stromversorger in der Schleife einrichtet, entstehen in der Schleife zwei Stromversorger. Dadurch wird das Signal in der Schleife unordentlich und sie kann nicht mehr funktionieren.
Diese Frage sollte nicht so gestellt werden. Wenn man sie dennoch stellen muss, kann man sagen, dass es sich um passive Geräte handelt. Denn wenn man die Kabel trennt und anschließend mit einem Multimeter prüft, ob an den Anschlüssen des Transmitters ein Ausgangssignal von 4–20 mA vorhanden ist, dann wird sicherlich kein Signal festgestellt. Daher sind Transmitter im Zweileitersystem sowie andere Messgeräte alle passive Geräte.