Aber es scheint, dass ich keinen von ihnen gesehen habe. Welche Bedeutung hat das? Machen das alle vor Ort?
Das sogenannte Unicom bedeutet, dass eine Zirkulationsschleife vorhanden sein muss. Beim Starten der Pumpe muss die Schleife vollständig geöffnet bleiben, um eine Überlastung des Motorstroms zu verhindern.
Nachdem die Pumpe normal eingeschaltet wurde, sollte sie ausgeschaltet werden, oder? Warum gibt es für bauseitige Verdrängerpumpen so gut wie keine Verbindungsrohre dieser Art?
Es kann nach dem Einschalten nicht mehr ausgeschaltet werden und bleibt immer geöffnet. Dies ist bei den Wirbelpumpen der Fall, die ich gesehen habe.
Eine unserer früheren Wirbelpumpen hatte ein Rückflussventil zwischen den Pumpeneinlass- und -auslassventilen, das hauptsächlich für den Rückfluss bei kleinen Durchflussraten verwendet wurde. Lösungsmittelpumpenventilatoren haben den niedrigsten Austrittsstrom. Der Auslass eines unserer Roots-Gebläse hatte einmal ein Druckregelventil an der Entlüftungsleitung. Einige Medien dürfen jedoch nicht entweichen und müssen daher zum Einlass oder zu den Geräten vor dem Einlass zurückgeführt werden. Das zuvor erwähnte Beispiel der Wirbelpumpe ist eine Rückförderpumpe für saures Wasser. Der Regelparameter ist der Flüssigkeitsspiegel vor dem Pumpeneinlass. Da die Durchflussrate des sauren Wassers sehr gering und instabil ist, führt dies häufig dazu, dass die Pumpe evakuiert wird, wenn sie zum Pumpeneinlass zurückkehrt. Später habe ich die Rücklaufleitung zum vorderen Einlass des Säurewasser-Rücklauftanks geändert.
Gibt es eine andere Pipeline, die als Bypass verwendet werden kann? Die Durchflussanpassung von Verdrängerpumpen erfolgt üblicherweise auch durch Bypass-Anpassung.
Aber es scheint, dass die Spezifikation dies nicht wegen der Mindestdurchflusslinie sagt, sonst würde sie auch betonen, dass jede Verdrängerpumpe installiert werden muss.
Dies dient der Durchflusseinstellung. Was ist mit denen, die nicht angepasst werden müssen?
Beim Anfahren wird in der Regel das Auslassventil geöffnet und es muss ein Sicherheitsventil eingebaut werden. Wenn der Bypass nicht angepasst ist, nützt er meiner Meinung nach wenig. Tatsächlich muss die jeweilige Pumpe mit spezifischen Betriebsanweisungen installiert werden.
Ich habe übrigens vergessen zu erwähnen, dass diese Verbindung beim Fahren benötigt wird. Möglicherweise handelt es sich um eine vorübergehende Strecke, die durch das Fahren hinzugefügt wird.
Die Durchflussrate einer Verdrängerpumpe ist bis auf die Frequenzumwandlung und die Hubeinstellung (Kolbenpumpe) konstant, sodass die Pumpeneinlass- und -auslasszirkulationsleitung zur Einstellung des Pumpenauslassdurchflusses erforderlich ist. Artikel 11.10 der SH/T3122-Spezifikation schreibt vor, dass auch eine Durchflussanzeige eingestellt werden sollte (ich persönlich bin der Meinung, dass die Durchflussanzeige vom Prozessfluss abhängt. Wenn die Prozessflusssteuerung streng ist, sollte ein Durchflussregelventil an der Zirkulationsleitung angebracht werden).; Darüber hinaus muss beim Starten der Verdrängerpumpe auch die Zirkulationsleitung des Pumpeneinlasses und -auslasses verwendet werden. Der Hauptzweck besteht darin, zu verhindern, dass der Druck in der Pumpenauslassleitung unmittelbar nach dem Starten der Pumpe ansteigt.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 3983596 gepostet_FPPZ bearbeitet am 22.9.2018 um 13:17 Uhr Bei diesen beiden Pumpentypen muss zum Starten im Allgemeinen das Ventil geöffnet werden. Wenn das Ventil manchmal geschlossen ist, ist es am besten, am Ein- und Auslass ein Verbindungsventil zu installieren, um eine bestimmte Durchflussrate aufrechtzuerhalten, damit kein hoher Druck in der Pumpe entsteht. Denn wenn das Ventil geschlossen ist, ist der Druck in der Verdrängerpumpe zu hoch und der Wellendichtungsdruck und die Radialkraft (abhängig von der Struktur der Verdrängerpumpe) steigen stark an, was leicht zu einem Ausfall führen kann (selbst wenn ein Sicherheitsventil vorhanden ist). ; Wenn die Wirbelpumpe bei geschlossenem Ventil läuft, rutscht das Laufrad aufgrund des unausgeglichenen Drucks auf beiden Seiten zur Seite und verursacht starken exzentrischen Verschleiß am Pumpenkörper. Gleichzeitig entsteht eine große Radialkraft, die sich nachteilig auf Welle und Lager auswirkt und die Pumpe leicht beschädigt. Diese Verbindungsleitung hat eine andere Funktion als die Mindestdurchfluss-Rücklaufleitung der Kreiselpumpe. Dadurch soll sichergestellt werden, dass in der Pumpe kein hoher Druck aufrechterhalten wird. Wenn die Betriebsvorgaben korrekt sind oder es andere Möglichkeiten gibt, das Problem zu lösen, muss das Verbindungsrohr natürlich nicht installiert werden.