Leistungsprobleme bei zweipoligen Messgeräten

2015-12-16View Original

Thread Content

Bei zweipoligen Messgeräten wird 24 V als Versorgungsspannung verwendet, und das Signal liegt im Bereich von 4–20 mA. Nach der Formel P=UI beträgt die Leistung des Transmitters somit 0,096 W bis 0,48 W. Ist das richtig so? Es fühlt sich zu klein an, bitte gibt mir einen Rat, danke!
Reply #22015-12-16
Die Leistung des Transmitters ist nur so groß.
Reply #32015-12-16
4~20mA ist die Signalstromstärke. Wird auch der Stromverbrauch des Messgeräts selbst auf diese 4-20 mA addiert? Ich denke, es sollte auf 4-20mA addiert werden. Fragt auch einen Experten?
Reply #42015-12-16
Dieser Beitrag wurde zuletzt von qugd am 17.12.2015 um 10:01 bearbeitet. Die tatsächliche Leistung eines Zweileitersensors wird nicht auf diese einfache Weise durch Multiplikation von Strom und Spannung berechnet. Denn bei Zweileitersensoren kann die maximale Versorgungsspannung bis zu 32 VDC betragen, während die minimale Spannung unter 10 VDC liegt. Der maximale Stromwert liegt wiederum bei über 22 mA. Die Leistung der Zweileitersender bleibt im Grunde konstant, während ihre Stromausgabe annähernd als die Verstärkungsstromausgabe eines Transistors angesehen werden kann. Die Gesamtleistung des Transistors bleibt jedoch in einem bestimmten Bereich konstant. Eine Versorgung mit 24 VDC bezeichnet die Sperrspannung, also die Spannung, wenn der Widerstand zwischen den beiden Polen unendlich groß ist. Sie wird auch als Nennspannung bezeichnet. Wenn ein zweipoliger Sender in die Schaltung eingeschaltet wird, kann er als variable Widerstandskette angesehen werden. Der Spannungsabfall über diesen Widerstand beträgt dabei nicht 24 VDC – Sie können das gerne mit einem Messgerät überprüfen. Bei Zweipolig-Sendern liegt die Leistung im Allgemeinen zwischen 0,2 und 1 W, da es in der Schaltung des Senders möglicherweise weitere resistive Lasten geben kann. Wie z. B. Probenwiderstände, Anzeigegeräte usw. Die folgende Abbildung zeigt das Prinzipdiagramm eines gängigen Drucksensors. Nach der Versorgung mit Gleichstrom müssen im Inneren des Geräts weitere Funktionsblöcke vorhanden sein, die für die Umwandlung der Stromversorgung, die Modulation und Demodulation der internen Messsignale sowie für die Verstärkung und Anzeige zuständig sind. http://www.sokyowh.com/uploads/allimg/140314/8-140314154GKP.jpg
Reply #52015-12-16
So kann man das nicht berechnen. Das, was Sie hier angeben, ist nur die Leistung, die vom Sender ausgegeben wird. Hinzu kommen noch die Energieverbräuche für die Datenerfassung durch die Sensoren sowie für die Verarbeitung durch den DSP. Allerdings werden diese Werte wohl nicht sehr hoch sein

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.