Vor Ort gibt es einen Heizofen, der das Erdgas erhitzt. Der Durchfluss des Erdgases bleibt konstant. Die eingestellte Temperatur im Kern des Ofens beträgt 260 Grad. Wenn die Temperatur im Kern auf 300 Grad ansteigt, tritt eine Temperaturschutzfunktion in Kraft und der Heizofen stoppt mit dem Heizen. Im aktuellen Fall steigt die Temperatur im Kern zwar auf 260 Grad, doch der Heizofen stoppt nicht weiter und heizt weiter bis zu 300 Grad. Danach tritt die Hochtemperaturschutzfunktion in Kraft. Wie können die PID-Parameter so eingestellt werden, dass das Heizen bei einer Temperatur von 260 Grad stoppt? Bei den bisherigen Einstellungen lagen Proportionalwert bei 10, Integralwert bei 80 und Differentialwert bei 70 – diese Einstellungen funktionierten bisher einwandfrei. Gestern Abend konnte die Temperatur im Kern jedoch nicht mehr kontrolliert werden. Bitte helfen Sie mir
Das hat nichts direkt mit den PID-Parametern zu tun. Der Grund dafür liegt vermutlich darin, dass die Ventile oder Thermometer außer Kontrolle geraten sind. Überprüfen Sie die Messgeräte und Ventile – die PID-Parameter können da nicht viel ausrichten. Außerdem können selbst die besten PID-Parameter das Heizen nicht stoppen; sie können lediglich die Temperatur des Heizofens steuern, um die Temperatur des Erdgases zu senken. Ich weiß nicht, welches Steuerungssystem Sie verwenden, ich kann nur raten.
Nach den beschriebenen Phänomenen scheint es nichts mit den PID-Parametern zu tun zu haben; vermutlich handelt es sich um einen Defekt am Temperaturregler oder am Aktuator. Es sollte daher systematisch nach dem Fehler gesucht werden.