Warum kann der Differenzdrucksender EJA110A nur einen bestimmten Differenzdruck ausgeben?

2015-12-19View Original

Thread Content

Ein Differenzdrucksender der Klasse 110A, der zur Messung des Durchflusses in Kombination mit einer Standard-Durchflussmessplatte verwendet wird. Das Messbereich liegt bei 0–6 KPa. Die Ausgangsspannung beträgt nur 5,4 mA. Ein Differenzdruck von 0,308 KPa entspricht einem Durchfluss von etwa 1400 – beim vollen Messbereich sind es 5000. Zuerst habe ich die Montagerichtung der Lochplatte sowie die Druckleitungen überprüft – die Richtung war in Ordnung, es gab keine Lecks. Nachdem ein neuer Differenzdrucksensor eingebaut wurde und der Handbediener angeschlossen wurde, betrug der Differenzdruck 1,7 KPa, was dem tatsächlichen Durchflusswert entspricht. Warum konnte der erste Sensor nur einen einzigen Differenzdruckwert liefern? Gibt es Lösungen? Kann der ursprüngliche Sender noch verwendet werden?
Reply #22015-12-19
Es wird vermutet, dass die Differenzdruckeinstellung des Differenzdrucksensors nicht mit der des Lochblechs übereinstimmt; andernfalls könnte ein Problem mit dem Differenzdrucksensor vorliegen.
Reply #32015-12-19
Ob Sie die Ausgangsspannung oder den Ausgangsstrom einstellen – es hängt davon ab, ob der Differenzdruckwert mit dem Ausgangssignal übereinstimmt.
Reply #42015-12-19
Stromausgang – vielleicht sind die von mir genannten Zahlen nicht ganz genau, aber nach dem Austausch gegen ein neues Gerät scheint die Messung korrekt zu sein
Reply #52015-12-20
Der Autor hat viele Fragen nicht erwähnt, daher ist eine Analyse nicht möglich! Einfach so austauschen? ? Na gut! ! Zunächst wird eine Lochplatte in der Regel mit einem Drei-Valve-Set ausgestattet: Der Primärventil wird geschlossen und das Ausgleichsventil geöffnet, um zu prüfen, ob der Anzeiger auf Null zurückgeht ? Wie soll das funktionieren, wenn nur ein Differenzdruckwert ausgegeben werden kann? Ich verstehe diesen Satz des Originalbeitragstellers nicht! ! ……Warten Sie mit den Fragen, warten Sie mit den Urteilen – ich denke, das ist keine Frage mehr! Man kann im Forum viel lernen*!
Reply #62015-12-20
Wenn das Ausgangssignal des Transmitters nicht mit dem gemessenen Signal variiert, liegt das möglicherweise daran, dass der Transmitter sich noch im Kalibriermodus befindet und diesen noch nicht verlassen hat.
Reply #72015-12-20
Was macht man, wenn eine Ventil ein internes Leck hat? Es wird empfohlen, die Druck- und Vakuumventile des Einzelschaltventils direkt zu schließen sowie die Drucksensordrähte an der Verbindung zum Sender abzumontieren, um zu prüfen, ob der Anzeigewert auf Null zurückgeht. GG
Reply #82015-12-23
Es fühlt sich wie der Unterschied zwischen quadratischer und nicht-quadratischer Ausgabe an.
Reply #92015-12-23
Wenn alles normal ist, stimmt man der Ansicht oben zu: Es gibt Fälle, in denen die Werte aus Quadratwurzeln von Messwerten ermittelt werden, und Fälle, in denen dies über DCS geschieht – darauf muss unbedingt geachtet werden. Ein Differenzdruckwert,,, äh,,,
Reply #102015-12-27
Es sollte wohl um das Problem der Quadratwurzelbildung gehen, wie oben bereits gesagt wurde. Außerdem gibt es noch das Problem vor Ort – der Autor hat nicht klar gesagt, was genau gemessen wurde. Bei uns ist die Anordnung des Dampfflussmessers nicht ordnungsgemäß. Vor dem Trennbehälter war alles in Ordnung, doch danach bog sich der Druckleitungsschlauch nach oben – dadurch befand sich das Messgerät über dem Trennbehälter. Die Isolierung war unzureichend. Nach Inbetriebnahme kondensierte der Hochdruckdruckleitungsschlauch auf der Nordseite schnell, wodurch falsche Werte erzielt wurden, die unter dem tatsächlichen Flussverhältnis lagen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.