Geschlossenes Kühlkreislaufsystem

2015-12-20View Original

Thread Content

Ich habe ein geschlossenes Kühlsystem entworfen, bei dem fünf Pumpen parallel miteinander verbunden sind. Die vorgesehene Durchflussmenge pro Leitung beträgt 65, 65, 65, 65 bzw. 45 Liter pro Minute. Der Durchmesser der Leitungen beträgt DN25, während der Durchmesser der Hauptleitung DN50 ist. Der vorgesehene Druck im Kühlsystem liegt bei 0,3 MPa. Im tatsächlichen Betrieb ist die Durchflussmenge der Pumpen jedoch deutlich geringer als geplant – nämlich 35/25/50/29 Liter pro Minute. Eine weitere Leitung wird vorerst nicht genutzt. Der gemessene Betriebsdruck beträgt 0,55 MPa. Ich frage mich, ob jemand die Nachteile dieses Designs kennt – warum kann die Durchflussmenge nicht erhöht werden?
Reply #22015-12-20
Der Durchmesser der Hauptleitung ist zu klein, es passt nicht. Der parallele Durchfluss der Pumpen beträgt nicht 1+1=2
Reply #32015-12-21
Die Parallelnutzung der Pumpen zur Erhöhung der Leistung ist offensichtlich – es können jedoch auch Sicherheitsprobleme auftreten
Reply #42015-12-21
Könnten Sie erklären, welche Probleme im Bereich der Sicherheit auftreten können? Ist die Ausrüstung beschädigt?
Reply #52015-12-21
Alle Rohrdurchmesser sind zu klein, wodurch der Widerstand zu hoch ist. Dadurch kann die Pumpe nicht ihren optimalen Betriebspunkt erreichen, und das Durchflussvolumen bleibt niedrig
Reply #62015-12-23
Nach meinen Berechnungen gibt es tatsächlich dieses Problem, dadurch bin ich noch zuversichtlicher und habe beschlossen, den Rohrdurchmesser zu vergrößern!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.