Sehr geehrte Kollegen,
es gibt derzeit zwei Kessel. Die geplante Dampfproduktion pro Kessel beträgt 180 t/h. Die Leistung des Entoxidierers liegt bei 300 m³/h. Früher wurde nur ein Kessel in Betrieb genommen, wobei der andere als Ersatz diente. Jetzt müssen zwei Kessel in Betrieb genommen werden – reicht dann die Leistung des Entoxidators nicht aus? Es gibt noch eine Frage: Da zwei Kessel einen Entoxidierer mit einer Leistung von 360 t/h benötigen, warum hat das Planungsbüro den Entoxidierer dann nicht mit einer Leistung von 360 t/h konzipiert, sondern nur mit 180 t/h? Ich bitte um Ihre wertvollen Ratschläge! Danke!
Du hast doch gesagt, es soll eine Anlage zum Einsatz kommen und eine als Ersatz. Außerdem vermute ich, dass du dem Planungsbüro nicht mitgeteilt hast, dass auch der Ersatzkessel in Phase zwei in Betrieb genommen werden muss. Bei einer Anlage wie deiner sollte ursprünglich bereits eine Anlage zum Einsatz kommen und eine als Ersatz – der Ersatzkessel wird erst dann eingesetzt, wenn eine der Anlagen ausfällt, damit das Prozesssystem weiterhin funktionieren kann. Er dient also als Ersatz bei Ausfällen
Voraussetzung ist, dass das Planungsbüro das System unter der Annahme entworfen hat, dass ein weiterer Ofen als Ersatz vorhanden ist. Jetzt laufen beide Öfen gleichzeitig – dadurch ändern sich die ursprünglichen Planungsannahmen. Natürlich reicht das dann nicht mehr aus. Es liegt an euren technischen Leitern, dass sie keine ausreichenden Überlegungen angestellt haben. Die Verantwortung liegt nicht beim Planungsbüro – dieses entwirft schließlich alles nach den Anforderungen des Auftraggebers.