HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Ist der mit einem Differenzdruckstrommessgerät und einem Ultraschallstrommessgerät gemessene Durchfluss derselbe?

2015-12-22View Original

Thread Content

Bei Ultraschallstrommessern kann nach der Anbindung an das DCS die genaue Durchflussmenge ohne Quadratwurzelbildung ermittelt werden, während bei Druckdifferenzstrommessern nach der Anbindung an das DCS eine Quadratwurzelbildung erforderlich ist, um die genaue Durchflussmenge zu erhalten. Wenn ein Ultraschallströmungsmesser und ein Differenzdruckströmungsmesser gleichzeitig in derselben Rohrleitung zur Messung des Durchflusses eingesetzt werden (wobei in dieser Rohrleitung zwei Differenzdruckströmungsmesser installiert sind, die unterschiedliche Werte ergeben – der Durchflusswert, der aus den Daten eines Differenzdruckströmungsmessers nach Quadratwurzelbildung im DCS ermittelt wird, sowie der Durchflusswert, der ohne solche Quadratwurzelbildung ermittelt wird), dann entspricht der von dem Ultraschallströmungsmesser gemessene Durchflusswert dem Wert, der durch welchen der Differenzdruckströmungsmesser ermittelt wird?
Reply #22015-12-22
Dieser Beitrag wurde zuletzt von piaopingke am 22.12.2015 um 11:48 geändert. Bei Differenzdruckmessgeräten steht das Durchflussvolumen in einem linearen Verhältnis zum quadratischen Wert des Differenzdrucks. Wenn die Konstruktion und Installation des Messgeräts einwandfrei sind, sollten die Ergebnisse etwa denjenigen eines Messgeräts entsprechen, bei dem der Differenzdruck quadriert wird.
Reply #32015-12-22
Wenn alle Durchflussmesser genau sind und die Montage den Anforderungen entspricht, entspricht einer dem Quadratwurzelwert.
Reply #42015-12-22
Einer mit Quadratwurzelbildung, einer ohne. Verwenden Sie etwa einen Differenzdruckstromsender mit direkter Ausgabe des Stromsignals? Nur bei solchen Geräten ist es nicht notwendig, auf der Messgeräteseite sowie am DCS eine Quadratwurzelbildung durchzuführen. Wenn das Design in Ordnung ist und die Installation problemlos verläuft, sollte der Datenverkehr im Großen und Ganzen gleichbleiben
Reply #52015-12-23
Differenzdrucksender messen den Durchfluss – es sollten dabei zwei Varianten vorhanden sein: mit offener Anzeige und mit offener Steuerkabine.
Reply #62015-12-23
Schauen Sie sich die Einstellungen der Ausgangssignale Ihres Differenzdrucksenders an. Wenn es sich um eine lineare Ausgabe handelt, muss das DCS den Wert quadratwurzeln; Wenn der Differenzdrucksender mit der Quadratwurzelfunktion ausgegeben wird, muss im DCS nur der K-Faktor eingestellt werden – dann ist die Ausgabe linear
Reply #72015-12-23
Schauen Sie sich die Einstellungen der Ausgangssignale Ihres Differenzdrucksenders an. Wenn es sich um eine lineare Ausgabe handelt, muss das DCS den Wert quadratwurzeln; Wenn der Differenzdrucksender mit der Quadratwurzelfunktion ausgegeben wird, muss im DCS nur der K-Faktor eingestellt werden – dann ist die Ausgabe linear
Reply #82015-12-23
Oben ist die richtige Antwort. Wo man die Quadratwurzel zieht, hat keinen Einfluss auf die Genauigkeit der Messung. Wenn die Genauigkeit des Differenzdrucksensors unverändert bleibt, handelt es sich lediglich um eine Berechnung, die das Ergebnis nicht beeinflusst.
Reply #92015-12-23
Theoretisch sollten die Messwerte mit jeder Prüfmethode übereinstimmen; es dürfen keine Abweichungen vorhanden sein
Reply #102021-03-01
Differenzdruckstrommessgeräte berechnen den Durchfluss anhand des gemessenen Differenzdrucks. Der Durchfluss ist proportional zur Quadratwurzel des Differenzdrucks. Aus der Grundformel geht hervor, dass der Differenzdruck quadriert werden muss; daher ist ein Durchflusswert, bei dem diese Quadratwurzel weggelassen wird, fehlerhaft – der gemessene Durchfluss ist dann zu niedrig. Alle Differenzdruckstrommessgeräte müssen daher die Quadratwurzel berücksichtigen. Ultraschallströmungsmesser messen die Strömungsgeschwindigkeit, um den Durchfluss zu berechnen. Beide Arten von Messgeräten basieren auf unterschiedlichen Prinzipien. Theoretisch sollte der durch das Quadratwurzelziehen des Differenzdrucks ermittelte Wert mit dem durch den Ultraschall gemessenen Wert übereinstimmen. Das Gleichgewichtsströmungsmesser ist das Strömungsmesser mit den besten Eigenschaften unter den Differenzdruckmessgeräten. Die Genauigkeit des A+Qmc-Gleichgewichtsströmungsmessers kann bis zu 0,5 Stufe erreichen. Die Berechnung des Durchflusses anhand des Quadratwurzelwerts des Differenzdrucks ergibt eine höhere Genauigkeit als die Messung mit Ultraschall.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.