Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von yangt9 am 2015-12-22 15:45 bearbeitet. Die Version der Systemsoftware ist PKS301, der Hauptcontroller ist C200. Das Netzwerk ist vom Typ ControNet – die Daten werden über Koaxialkabel übertragen. Vor kurzem habe ich den Server A mit dem GHOST-Verfahren wiederhergestellt. In letzter Zeit kann dieser Server (A) nach dem Öffnen von Configuration Studio keine Verbindung zum Hauptcontroller herstellen. Die beiden Server sollten eigentlich redundant arbeiten können. Anfangs war Server A der primäre Server – doch als ich ihn auf Server B umstellte, gingen alle Datensätze aus der Historie verloren, und die Zeiten konnten auch nicht synchronisiert werden. Ich frage diejenigen, die sich mit diesem System auskennen: Was ist hier los und wie kann das Problem gelöst werden?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von yangt9 am 24.12.2015 um 15:56 bearbeitet. Nach der Installation habe ich ERDM und EMDB wieder auf den Zustand gebracht, wie er auf Server B war – doch es funktioniert immer noch nicht.
Ich habe den Honeywell DCS noch nie verwendet, aber im Allgemeinen: Nach dem Einsatz von GHOST gehen doch die Installationsskripte des ursprünglichen Configuration Studio verloren, oder? Ich denke, der Threadersteller sollte Configuration Studio neu installieren und die neueste Konfiguration importieren – dann sollte es vielleicht funktionieren.