Probleme bei der Einstellung des Messbereichs des Senders

2015-12-22View Original

Thread Content

Ursprünglich gab es einen Schwimmkörper-Bereichsmesser, der jetzt durch einen Differenzdrucksender ersetzt wurde. Die Druckleitungen verbinden den positiven und negativen Druck. Der ursprüngliche Messbereich des Schwimmkörpers lag bei -250 mm bis +250 mm. Der Gesamthöhenwert bleibt weiterhin bei 500 mm. Wie soll ich den Messbereich einstellen, um Wasser zu messen?
Reply #22015-12-22
-4,9–0 kPa Negativdruckrohr – Wassereinbringen
Reply #32015-12-22
Wenn man auf einen Behälter unter Normaldruck umstellt, ist es nicht notwendig, einen Unterdruckanschluss zu verwenden – es reicht aus, einen Druckanschluss zu installieren, oder man kann auch einen Einflanschanschluss verwenden. Allerdings ist das teurer. Es kommt darauf an, was man braucht und was man selbst kann
Reply #42015-12-22
Wenn die Anlage angibt, dass der Behälter leer ist, sollte der Flüssigkeitsstand bei Null liegen – in diesem Fall wird 12 mA angezeigt. Ich verstehe nicht, was das bedeutet
Reply #52015-12-22
Versteht man bei der Fertigung Messtechnik? Lassen Sie sie doch die Instrumente bedienen, haha, nur ein Scherz. Aber bei dieser Technik, von der du sprichst, verstehe ich nicht wirklich, was die tatsächlichen Anforderungen sind
Reply #62015-12-23
Es könnte notwendig sein, das Problem der Nullpunktverschiebung in Betracht zu ziehen. Der Druckunterschied ρgh zwischen der Unterdruckseite und dem Transmitter sowie zwischen der Überdruckseite und dem Transmitter wird beseitigt.
Reply #72015-12-23
An der Druckseite wird die Unterflanschverbindung verwendet, an der Vakuumseite die Oberflanschverbindung. Der Messbereich sollte zwischen –4,9 und 0 kPa liegen
Reply #82015-12-23
Der Messbereich des Transmitters beträgt 0–500 mmH2O Wassersäule, das entspricht 0–4,9 kPa. (Nach der Migration)
Reply #92015-12-23
1. Messbereich = Dichte des Wassers * g * 500 mm; g ≈ 9,8. Das ist der Messbereich.
2. Stellen Sie die Plus- und Minus-Pole richtig ein, füllen Sie das Trennmittel ein und stellen Sie sicher, dass es in den Druckleitungen keine Luftblasen gibt. 3. Schließen Sie die Plus- und Minus-Ein-/Ausschaltventile und öffnen Sie die Plus- und Minus-Entlüftungsventile. Stellen Sie sicher, dass das Trennfluid voll ist, dann kann man den Nullwert einstellen. Beachten Sie, dass viele Schwimmer zur Messung des Mediums dienen. Darauf muss unbedingt geachtet werden. Wenn die Vermittlungsbereiche unterschiedlich sind

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.