Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ningzi521 am 2015-12-24 08:42 bearbeitet. Wie im Titel gefragt: In welchem Bereich sollte der pH-Wert des Abfallkochers liegen, damit der pH-Wert des Dampfs innerhalb der zulässigen Werte bleibt? (Was sind eure Werte für den Dampf?) In unserer Anlage tritt derzeit folgendes Problem auf: Der pH-Wert des Abwassers beträgt 10,5–11,5, während der pH-Wert des Dampfkondensats bei etwa 8,7 liegt. Was ist der Grund dafür?
Ich habe noch nie gehört, dass Dampf einen pH-Wert hat – in der Regel gilt das für das Wasser in den Kesseln. Habt ihr vielleicht zu viel Natriumtriphosphat in das Wasser des Kessels gegeben, der aus alten Kesseln stammt? Dadurch ist der pH-Wert im Kessel zu hoch geworden
Und der pH-Wert des Dampfkondensats? Bei unserem kaputten Kessel ist der pH-Wert so hoch, während der pH-Wert des Dampf kondensats nur bei etwas über 8 liegt.
Die Indikatoren für die Dampfanalyse sind: Na+, Leitfähigkeit (25 °C), SiO2, Fe und Cu – in der Regel werden die ersten drei analysiert. Der Grund für den niedrigen PH-Wert des Dampfes ist leicht zu verstehen: Da Natriumtriphosphat in dem Wasserdampf gelöst ist, befinden sich alle Ionen, die den PH-Wert beeinflussen, ebenfalls in der wässrigen Lösung. Der entstehende Dampf hingegen ist gesättigt und kann diese Ionen nicht mit sich führen. Deshalb ist der gemessene PH-Wert niedriger als der PH-Wert des Wassers im Ofen.