Thread Content
Wie im Titel gefragt, wie soll man damit umgehen? Danke!
Kontaktieren Sie die Destillationsanlage, um den Stand des Fluids V203 zu steuern; verstärken Sie außerdem die Entwässerung am Eingang der Presse
Sind eure großen Benzinbehälter vielleicht zu klein? Es handelt sich dabei um die Behälter auf der Spitze des Destillationsturms – eigentlich sollte das nicht der Fall sein. Zudem gibt es an den Eingängen ja auch Trennkammern! Sagen Sie mir Ihre Prozesse und Parameter!
Temperatur des Reichgasstroms senken, Öl in den Pufferbehälter am Eingang der Presse einleiten, Kondensat abführen
Senkung des Füllstands sowie der Oberflächenhöhe im Tank für Rohbenzin; Entleerung des Trennrohrs am Eingang der Presse sowie Entleerung der Trenner der ersten und zweiten Stufe
Der Rückflussbehälter auf der Oberseite des Destillationskolbens wird mit einem niedrigen Niveau gesteuert, um die Temperatur des Reichgas zu senken und zu verhindern, dass das Reichgas Flüssigkeit enthält. Regelmäßig wird das Trennbehälter am Eingang der Druckpumpe sowie der Trennbehälter im Maschinenraum entleert.
Gibt es am Eingang Außenluft von anderen Werkstätten?
Kontrollieren Sie den Mediumlevel im Öl-Wasser-Trennbehälter an der Spitze des Destillations Towers sowie die Temperatur des Öls und Gases, das aus dem Kühlsystem mit Kühlwasser kommt – diese sollte 40 Grad nicht überschreiten