Positiver oder negativer Druck?

2015-12-25View Original

Thread Content

Der Druck am Ausgang des Gebläses beträgt etwa 800 Pa, der Unterdruck im Ofen liegt bei etwa -60 Pa. Die Frage ist: Hinter der Steuerklappe für die Gesamtluftzufuhr des Heizofens befindet sich ein Druckmesser. Welchen Wert sollte dieser Messer anzeigen – einen positiven oder einen negativen Druck? Warum?
Reply #22015-12-25
Ich denke, es handelt sich um einen Überdruck – der Luftstrom durch den Brenner benötigt etwa 400 Pa. -60 + 400 = 340 Pa
Reply #32015-12-25
Wo befindet sich der Dämpfer für die Gesamtluftzufuhr des Heizofens, von dem Sie sprechen?
Reply #42015-12-25
Lüfter ----> Hauptluftklappe ----> Luftklappen für jede Brennkammer ----> Brennkammer; der Druckmesser befindet sich etwa 10 cm hinter der Hauptluftklappe
Reply #52015-12-25
Könnten Sie bitte nachschauen, wie es mit dem Druckmesser aussieht?
Reply #62015-12-26
Am Ort herrscht tatsächlich Unterdruck, doch der Messbereich des vorgesehenen Manometers ist für Druck ausgelegt. Die Frage ist also: Warum? Ist es ein Designfehler oder ein Problem bei der praktischen Anwendung?
Reply #72015-12-26
Lüfter ----> Hauptluftklappe ----> Luftklappen der einzelnen Brenner ----> Brennkammer. Der Druckmesser befindet sich etwa 10 cm hinter der Hauptluftklappe. Der Druck am Ausgang des Lüfters ist ein dynamischer Druck. Unabhängig davon, wie viel Luft im Ofen benötigt wird, herrscht immer ein positiver Druck. Wenn jedoch die Menge an Luft, die der Lüfter liefert, geringer ist als die Menge an Luft, die für das Verbrennen benötigt wird, dann entsteht hinter dieser Strecke, auf der der dynamische Druck wirkt, ein negativer Druck. Wenn die Menge an Luft, die der Lüfter liefert, ausreicht, aber der Messwert am Instrument hinter der Hauptluftklappe dennoch negativ angezeigt wird, bedeutet das, dass es einen hohen Widerstand bei den Luftklappen gibt. Der tatsächliche Energieverbrauch des Lüfters geht dabei in die Kompression der Luft. Dadurch verringert sich die tatsächlich transportierte Luftmenge, wodurch der Messwert wieder negativ anzeigt
Reply #82015-12-28
Der Druck hinter der Steuerklappe des Heizofens = Ofendruck + Druckverlust im Brenner + Druckverlust in diesem Luftkanal. Der Druckverlust im Brenner sowie in diesem Luftkanal hängen vom Durchfluss der Verbrennungsluft ab – also auch von der Wärmebelastung des Heizofens. Insbesondere bei inländisch hergestellten Verbrennern mit natürlicher Belüftung ist der Druckabfall des Verbrenners im Allgemeinen gering, besonders bei niedriger Last. Es wird vermutet, dass bei der ursprünglichen Planung nur der Druckabfall des Brenners unter den maximalen Betriebsbedingungen berücksichtigt wurde. Deshalb wurde für das Manometer hinter der Hauptluke des Heizofens ein positiver Druck gewählt. Dadurch entsteht beim Betrieb des Heizofens bei niedriger Last ein negativer Druck an dieser Stelle. Außerdem kann die Lastkurve des Brenners ebenfalls ein theoretischer Wert sein, dem in der Praxis oft keine große Aufmerksamkeit geschenkt wird. Im Allgemeinen wünscht man sich, dass der Druckverlust auf der Lufteinlassseite des Brenners so gering wie möglich ist – dadurch kann der Druck des Lufterzeugers niedriger sein.
Reply #92015-12-28
1 Der Druckmesser ist zu nahe an der Lüftungssperre. Wenn die Luft an der Sperre vorbeifließt, entstehen Wirbelströmungen. Deshalb sollte der Messgerät mindestens einige Äquidurchmesser von der Sperre entfernt sein. Außerdem hat auch die Konstruktion der Absperrung Einfluss. All das beeinflusst die Messung. 2 Was betrifft die Frage, ob es sich tatsächlich um einen Druck über dem Normalwert oder um einen Druck unter dem Normalwert handelt? Es geht hauptsächlich darum, herauszufinden, ob der Verlust an Druck am Brenner oder an den Lüftungsventilen auftritt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.