Das Gerät hat seit dem Austausch des Feuerstoppfilters im Ofen ständig Probleme bei der Bedienung; außerdem steigt der Druckabfall häufig an, was die normale Funktionsweise erheblich beeinträchtigt. Ich weiß nicht, welche Aspekte bei der Auswahl der Maschenweite des Feuerstoppfilters zu berücksichtigen sind? Wie hoch sollte der Druckunterschied vor und hinter dem Brandhemmer sein?
Das muss anhand des Drucks des Brenngases, das Ihr Ofen benötigt, sowie der verschiedenen Eigenschaften Ihres Brennstoffs festgelegt werden! Alles, was aus dem Nichts gesagt wird, hat keinen Sinn
Unser Unternehmen verwendet Filter mit einer Maschenweite von 300 Maschen sowie einen Druckunterschied von 0,02 MPa.
Je nach Qualität des Gasmediums ergeben sich Anforderungen bezüglich des Gasvolumens sowie der Fläche des Filters. Wir verwenden einen Filter mit einer Porosität von über 200
Wir recyceln einen Teil des entswefelten Trockengases. Einige spezielle Brenner verstopfen aufgrund der schlechten Qualität häufig die Brandhemmer, weshalb sie ausgetauscht und gereinigt werden müssen. Bei zu großem Druckunterschied kann man den Anschluss entfernen und reinigen – das löst das Problem in der Regel. Entscheidend ist dabei die Qualität des Gases
Wo wird der Brandhemmer installiert? Was ist ein Medium? Wie groß ist der Durchmesser?
Ich hätte eine Frage: Welche Funktion hat es, einen Brandstopper an den Brennstoffleitungen des Umwandlungsofens anzubringen? Unsere Öfen arbeiten mit Erdgas und recycelten Abgasen – es sind keine Brandhemmer installiert.
Man kann den Entzündungsschutz regelmäßig wechseln
Wie groß muss der Druckunterschied sein, damit man es entfernen und reinigen muss?