Warum kann der Druckübertragungsschlauch auf Null eingestellt werden? Kann das Kapillarrohr nur den Messbereich einstellen?
Soweit ich weiß, kann bei beiden das Messbereich eingestellt werden
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ylb913 am 26.12.2015 um 12:09 bearbeitet. Das Kapillarsystem ist ein selbstversiegelndes System, das vom zu messenden System isoliert ist. Der Druckleitungsrohr sollte die Kapillaren umfassen, doch der nicht abgedeckte Teil ist für das Messsystem offen. Das Medium im Kapillar darf durch Erwärmung oder Abkühlung keinen Druckveränderungen unterliegen. Natürlich gibt es an bestimmten Stellen einen größeren Anteil an Druckübertragungsmedium – doch der Anteil des Druckübertragungsmediums im Kapillar ist sehr gering. Das kann man beispielsweise bei Thermometern mit Glasrohr sehen. Für offene Systeme, die getestet werden, gilt diese Anforderung nicht. ——Der Nullpunkt kann auch durch Migration des Kapillars justiert werden. In dieser Hinsicht habe ich eine praktische Erfahrung: Der Druckmesspunkt eines unserer Behälter unter Normaldruck verstopft recht leicht. Das Messbereich liegt bei -1000 bis 3000 Pa. Häufig kommt das etwa 2–3 Mal im Jahr vor; in den letzten Jahren jedoch nicht mehr. Als ich einmal versuchte, den Weg zu freimachen, benutzte ich ein Stück Draht. Dabei stieß ich versehentlich gegen die Wellenplatte am Messpunkt – es war eher ein leichter, vertikaler Stoß. Dadurch stieg der Druck sofort auf über zehntausend an. Ich habe es nicht gewagt, mit dem Techniker zu sprechen – ich habe stattdessen angerufen und sie gebeten, vorbeizukommen, den Messkopf wieder abzunehmen, neu auszurichten und ihn anschließend wieder einzubauen.
Der Druckleitungsrohr hat drei Ventilgruppen – gibt es solche auch am Kapillarrohr? Deshalb kann es unter Betriebsbedingungen nicht auf Null gestellt werden. Aber wenn man die Doppel-Flansche abnimmt und sie auf derselben Ebene platziert, gibt es im Menü eine Option zum Ausgleichen auf Null, was dann möglich ist
Der Nullpunktunterschied des Druckleitungsrohrs hängt von der Dichte des Mediums ab. Der Nullpunkt der Kapillare wird bei der Fertigung anhand von Berechnungen festgelegt, kann aber auch angepasst werden
Kapillaren sind dünn, wodurch die Übertragungsverzögerung größer ist.
Auch bei Kapillaren kann die Nullpunktjustierung vorgenommen werden. Der Grund dafür ist, dass beim Messmedium mit einem Druckunterschied von null der auf den Sender einwirkende Druckunterschied nicht null ist. Daher ist der Nullpunkt in diesem Fall keine numerische Null, sondern eine Zahl – und zwar eine negative Zahl. Somit ist der Nullpunkt in diesem Fall nicht null, sondern der untere Grenzwert. Bei kapillaren Differenzdrucksensoren wurde im Einsatz festgestellt, dass die Messwerte ungenau sind. Um die Konfiguration anzupassen, müssen dabei der untere und der obere Grenzwert geändert werden. Da die Druckmesspunkte am oberen und unteren Ende des Kapillars festgelegt sind, ist auch das Messbereich festgelegt. Wenn sich der untere Wert ändert, muss sich auch der obere Wert ändern – nur so kann der Messbereich konstant bleiben.
Kapillaren werden in der Regel durch Migration auf den Nullpunkt eingestellt, da sie nach der Installation einen eigenen Druck aufweisen, weshalb eine Migration erforderlich ist. Nach der Installation des Druckübertragungsrohrs kann es zusammen mit dem Drei-Valve-Set auf Null eingestellt werden. Aber Druckübertragungsrohre werden in der Regel zusammen mit Düsen verwendet. Die Lochplatte wird anhand der Betriebsbedingungen in einer bestimmten Form berechnet; daher ist der Differenzdruck im Allgemeinen konstant und es ist keine Einstellung des Messbereichs notwendig. Aber wenn der Druckmessschlauch zur Messung des Differenzdrucks verwendet wird und nicht in Kombination mit einer Lochplatte, dann kann man auch den Messbereich sowie die Nullpunktjustierung anpassen
Der Kapillarrohr ist ein selbstverschließendes System, das das zu messende System isoliert. Der Druckleitungsrohr sollte die Kapillaren umfassen, doch der nicht abgedeckte Teil ist für das Messsystem offen. Das Medium im Kapillar darf durch Erwärmung oder Abkühlung keinen Druckveränderungen unterliegen. Natürlich gibt es an bestimmten Stellen einen größeren Anteil an Druckübertragungsmedium – doch der Anteil des Druckübertragungsmediums im Kapillar ist sehr gering. Das kann man beispielsweise bei Thermometern mit Glasrohr sehen. Für offene Systeme, die getestet werden, gilt diese Anforderung nicht. ——Der Nullpunkt kann auch durch Migration des Kapillars justiert werden.